hzshui
如题所述,M0.1是常开触点,在WINCC中通过鼠标点击后触发。刚开始一阵用的很好,可是突然有一天,鼠标不操作的情况下,M0.1也处于联通状态,这种情况是不是M0.1坏掉了?因为换一个M点就好了,譬如说M1.1,如果改回M0.1的话,还是处于联通状态。而且换成别的M点后,有可能过一段时间那个点也不能用了,我已经换过好几个点了,请大家指点
深圳西马特
M区坏的可能性很小
检查下程序看看
生产供应:国产兼容性西门子PLC(200-300)扩展模块、即插即用,性能稳定,价格便宜;工控机、工业平板电脑,价格优惠,可定制;代理德国AEG电源调功器有需要请与我联系 西马特 涂工13480677604
秦V东风
yibeiqingcha
我单位以前用欧姆龙的PLC曾经发生过这种情况,开始,我们还以为是程序上的问题,有指令在一直复位这个中间继电器,但是检查了,没有问题,换了一个点后,就正常了。你可以检查一下WINCC的其他按钮有没有控制这个点,如果没有控制这个点的,有可能是坏了。你可以打一下西门子的热线。
阿水--王者之师
junyi_w
你看看应该是你winc按钮组态的问题, 你看看你做的按钮对不对
田丰自动化
是否程序有冲突呢?
13024178619
海狗
准确的说是程序里的冲突
WHD999
M点不会坏掉,应该是和程序 或者HMI 之间有冲突,比如说松下GT01 GT10 会占用一定的M点