西门子S7-200 CPU226与11台ED3500变频器MODBUS RTU通信工程 点击:6538 | 回复:243



關羽

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-12-27 13:00:12
楼主

西门子S7-200 CPU226与11台ED3500变频器MODBUS RTU通信工程
说明:
1、使用西门子PLC的port 0口和11台ED3500变频器进行MODBUS RTU通信
2、使用西门子PLC的port 1口和上位机(HMI或者组态软件)进行通信
3、所有变频器的启动、停止、写频率、读电流、读电压、读频率等操作与显示均在上位机
4、西门子PLC程序在附件里,为语句表,可将此输入到程序里即可
5、附件附带了ED3500变频器的说明书,
6、依次方法西门子PLC可以和其他任意支持MODBUS RTU协议的变频器进行通信

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




sustgwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年4月20日
发表于:2012-09-08 22:33:35
141楼

正在学习,非常感谢无私的奉献

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-09-10 22:14:57
142楼
引用 sustgwz 的回复内容:正在学习,非常感谢无私的奉献

不客气啊

hnliuchaojun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2010年12月07日
发表于:2012-09-11 14:15:36
143楼

好好学习了,谢谢热心的楼主了,

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-09-17 17:22:24
144楼
引用 hnliuchaojun 的回复内容:好好学习了,谢谢热心的楼主了,

你联系我QQ 149034219


and1yang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2012-09-17 18:25:34
145楼

顶一下

谢谢楼主了      

zhangfj0802

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-09-17 20:15:44
146楼
多谢分享,谢谢,下载了

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-09-19 15:48:30
147楼
引用 zhangfj0802 的回复内容:多谢分享,谢谢,下载了

你联系我QQ 149034219


纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-11-06 01:15:39
148楼
引用 zhangfj0802 的回复内容:多谢分享,谢谢,下载了

不用客气!

纵横军团-光脚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:758
  • 注册:2012年3月26日
发表于:2012-11-09 09:23:27
149楼
表示没有看懂,楼主,我新手菜鸟一个,里面写入变频器地址的时候,一直在用MW0  MW2  MW4,在下面也用到,可是没有看到对MW0 MW2 MW4定义的内容啊!!!现在急需写MODBUS通信,200和安川变频器的,能给指点一下吗

chenkangran

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2012年11月03日
发表于:2012-11-10 11:17:31
150楼
下载看了,很好用。谢谢楼主!

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-11-10 15:07:20
151楼
回复内容:
对:chenkangran关于下载看了,很好用。谢谢楼主! 内容的回复:

不客气!

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-11-10 15:08:58
152楼
引用 纵横军团-光脚 的回复内容:表示没有看懂,楼主,我新手菜鸟一个,里面写入变频器地址的时候,一直在用MW0  MW2  MW4,在下面也用到,可是没有看到对MW0 MW2 MW4定义的内容啊!!!现在急需写MODBUS通信,200和安川变频器的,能给指点一下吗

你不是都加我QQ了么 我都回答了啊

renjunya

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2013-01-11 23:44:44
153楼

太感谢了啊,有没有安川变频器的?我的邮箱:godjunya@qq.com

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-01-12 22:28:51
154楼
引用 renjunya 的回复内容:太感谢了啊,有没有安川变频器的?我的邮箱:godjunya@qq.com

安川的不是标准的MODBUS RTU哦!

曼联 _67

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:40帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2013-01-18 15:44:44
155楼
支持楼主,无私奉献啊

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-01-19 12:25:38
156楼
引用 曼联 _67 的回复内容:支持楼主,无私奉献啊

客气了 一起学习嘛

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-03-19 09:40:57
157楼
引用 曼联 _67 的回复内容:支持楼主,无私奉献啊

一起交流 学习

gx7800

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年10月12日
发表于:2013-03-21 17:00:16
158楼

我想咨询下楼主,和这么多设备通信,不知道到PLC从从设备中读取数据的刷新速率有多快,之前我做了个速率非常慢,望前辈指教。

xiechuan666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:488
  • 注册:2008年9月20日
发表于:2013-04-01 18:35:28
159楼

现在用的是ACS510系列变频器,里面有配置485的口。明天试验看下,多谢。

thpde

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2012年6月26日
发表于:2013-04-01 21:28:24
160楼

下载来看看,学习学习。谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师