首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

西门子S7-200 CPU226与11台ED3500变频器MODBUS RTU通信工程 点击:6538 | 回复:243



關羽

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-12-27 13:00:12
楼主

西门子S7-200 CPU226与11台ED3500变频器MODBUS RTU通信工程
说明:
1、使用西门子PLC的port 0口和11台ED3500变频器进行MODBUS RTU通信
2、使用西门子PLC的port 1口和上位机(HMI或者组态软件)进行通信
3、所有变频器的启动、停止、写频率、读电流、读电压、读频率等操作与显示均在上位机
4、西门子PLC程序在附件里,为语句表,可将此输入到程序里即可
5、附件附带了ED3500变频器的说明书,
6、依次方法西门子PLC可以和其他任意支持MODBUS RTU协议的变频器进行通信

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




转角掉进下水道

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 1175回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2011-12-27 15:53:52
1楼

下载学习了,谢谢楼主了。

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-12-27 17:34:10
2楼
引用 转角掉进下水道 的回复内容:下载学习了,谢谢楼主了。

甭客气,对你应该有用!

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-12-27 19:15:23
3楼

      下载学习了,谢谢楼主了, 不错受精哟。

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-12-28 08:56:42
4楼
引用 阿水 的回复内容:      下载学习了,谢谢楼主了, 不错受精哟。

嗯嗯!应该有用的哦!!

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-01-09 20:58:34
5楼
光知道下载,都不回帖啊!不够意思!

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-01-11 11:44:16
6楼
新做的三菱FX2N系列PLC和8台台达变频器MODBUS通信实例

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-01 17:35:27
7楼
三菱FX2N的也做好了啊 辛苦啊 呵呵

BH黑马

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1042
  • 注册:2010年3月24日
发表于:2012-02-03 10:52:44
8楼
支持楼主,无私奉献啊

wanqad

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2012-02-03 14:03:29
9楼

谢谢楼主,如果有电气接线图就更好了。

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-03 21:03:55
10楼
引用 wanqad 的回复内容:谢谢楼主,如果有电气接线图就更好了。

就是RS485 接线方法啊 这有啥难的啊

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-03 21:04:11
11楼
引用 BH黑马 的回复内容:支持楼主,无私奉献啊

不客气了 希望对你有所帮助!!

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-04 15:13:36
12楼
引用 wanqad 的回复内容:谢谢楼主,如果有电气接线图就更好了。

你是要工程的电器原理图吗?这个不可能哦!!

zet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年12月27日
发表于:2012-02-11 19:21:12
13楼
非常感谢,和ABB变频器通过讯,非常好用

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2012-02-12 09:57:44
14楼

我上次尝试和安川的H1000和A1000系列的用MODBUS通讯,没有做出来,变频器一起动,编程软件在线监控就会报什么数据冗余错误,看看楼主怎么做的,

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-13 14:19:12
15楼
引用 zet 的回复内容:非常感谢,和ABB变频器通过讯,非常好用

不客气,希望对你有所帮助!

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-13 14:19:35
16楼
引用 happy-1437 的回复内容:我上次尝试和安川的H1000和A1000系列的用MODBUS通讯,没有做出来,变频器一起动,编程软件在线监控就会报什么数据冗余错误,看看楼主怎么做的,

看看吧 希望有所帮助了!

wudi101987

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2012-02-14 23:28:40
17楼

顶一下

谢谢楼主了      

chenyanjunyu

  • 精华:2帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:56帖 | 437回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-02-15 13:59:23
18楼
谢谢楼主了!东西不错……

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-15 14:46:33
19楼
引用 wudi101987 的回复内容:顶一下谢谢楼主了      

不客气,希望对你做这方面的工作有所帮助!

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2012-02-15 14:46:57
20楼
引用 chenyanjunyu 的回复内容:谢谢楼主了!东西不错……

呵呵 太客气了 希望对你有所帮助!


热门招聘
相关主题

官方公众号