微硬MODBUS转PROFIBUS网关将英威腾CHF100A变频器接入PROFIBUS 点击:427 | 回复:1



micro_hard

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2011-12-27 11:09:53
楼主

 

该方案应用在湖南一化工厂的煤气炉控制系统中。该系统主要是生产用于生产过程中的蒸汽。控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU 315-2DP,通过ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。变频器采用英威腾CHF100A变频器,将英威腾CHF100A变频器接入CPU315-2DP的网关采用北京微硬创新科技公司的PBMD485-K20MODBUSPROFIBUS网关。本文主要讲该MODBUSPROFIBUS网关的配置过程。英威腾MODBUS通讯的说明在说明书的第68页。

首先加入GSD文件。将MODBUSPROFIBUS网关的GSD文件(PBMDMM02.GSD)拷贝到C盘→Program FilesSiemensStep7S7DATAGSD文件夹中。打开STEP7,建立新项目“英威腾”。进入硬件配置界面,在OPTIONS中选择UPDATE CATALOG,更新目录。

 

 

选择MODBUSPROFIBUS网关;

 

 

MODBUSPROFIBUS网关配置到PROFIBUS DP总线上;

 

 

 

双击MODBUSPROFIBUS网关,设置波特率、奇偶校验等参数;

在右边设备栏中点开MODBUSPROFIBUS网关,会看到很多读写的命令,这里需要选择读命令两条,写命令一条;

 

 

 

  

选择好了命令如下。第一个写命令用于控制正传、反转、点动,对应的地址是PQW256;第二个是读命令,读取变频器运行和故障状态PIW256;第三条是设置频率的命令PQW258

  

下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为1000H,十进制为4096

 

 

 

双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址4096

 

 

 下面这是第二条,需要读的数据,起始地址为1001H,十进制为4097

 

 

双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址4097

 

  

下面这是第三条,需要写的数据,起始地址为2000H,十进制为8192

双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址8192

 

 

 

以上工作做完后,启动微硬MODBUSPROFIBUS网关。

 

 

以上为微硬MODBUSPROFIBUS网关的配置过程,如有疑问随时可以联系我们!www.profibus-dp.com

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




micro_hard

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2013-11-06 09:50:15
1楼

提供一个好用的MODBUS测试软件,MODBUS POLL,测试MODBUS设备很方便,http://www.profibus-dp.cn/_d276066565.htm