s7-300数据混乱求解! 点击:545 | 回复:6



hao_ren2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年11月03日
发表于:2011-12-24 19:47:04
楼主
    我们厂有一套燃油炉用于蒸汽生产的,但是最近开机出现了这样的问题:汽包液位计(差变)连接上后,数据变混乱了,都是显示最大值,拆除这个液位计,就显示正常,我量了变送器上的电压只有12V,请问这是为什么呢?PLC抗干扰措施是怎么做的呢?谢谢各位高手了!



HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-12-24 20:01:01
1楼
我去邀请西门子专家车总过来          

liwenqun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3667
  • 注册:2002年3月31日
发表于:2011-12-24 20:10:35
2楼

 

1、一般的仪表必须24V电源,当然有电压范围要求,看看说明书

2、断开变送器,看看电源在变送器处是多少电压

3、用个500欧姆电阻,接到变送器24V-0之间,串入万用表检测变送器出来的电流。如果是四线制,串入+和-之间

4、如果电流正常表示表没有问题,则接入模块中 继续量电流。记住负端和模块的0V也就是M接到一起,保证参考电位相等。

 

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2011-12-24 21:03:52
3楼
先单独把液位计通电检查一下,看看是不是液位计坏了。如果液位计没有问题,换根线看看。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2011-12-24 21:25:24
4楼

 

 

1、变送器的端电12VDC,这个不算异常,,,回路电阻上,都有分压哩凯

     端电不低于变送器规定滴最低工作电压,就不必考虑电源鸟吧?

 

2、多路变送器共用一个激励电源,彼此出现串扰滴事,遇到过一回

 

 

3、”汽包液位计(差变)连接上后,数据变混乱了,都是显示最大值

 

      都是显示最大值?

      这个事木有遇到过,也猜不出原因

      坐等答案

 

 

hao_ren2007

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年11月03日
发表于:2011-12-25 12:08:48
5楼
   不是变送器问题,我后来换了个模块就好了!可能是通道坏了!但是通道坏了难道会干扰其他通道吗,难道没有通道隔离吗?是331的,还有两线制电流信号我看了模块上有两种接法,一种是用模块L+用于公共24+接到变送器,变送器回来接到模块上的负端,正端不接,还有一种是模块上信号正负端都接。我看过接线图没有前一种的接法,求解!

BH黑马

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1042
  • 注册:2010年3月24日
发表于:2011-12-26 09:12:35
6楼
模块电源跟外部电源是同一个24v,选择两线制。各有不同的电源按四线制