概述:
PPItoMPI映射转换器是我公司(大连德嘉国际电子)专为西门子Smart700/1000连接西门子S7-300所设计研发并生产的协议转换器(Smart700/1000是西门子最新出品的高性价比真彩色触摸屏,它只能连接S7-200,不能连接S7-300)。它将西门子PPI协议转换成MPI协议, 使只可以连接S7-200的Smart系列触摸屏可以与S7-300PLC相连接!它将Smart700/1000的V区、Q区、I区、M区分别映射到S7-300的DB块、Q区、I区、M区。它可以通过拨码开关对其进行状态控制(运行或停止),并对Smart700/1000的V区与S7-300 DB块之间的对应关系进行设置和对所要连接的S7-300 PLC的MPI 站号进行设置(注:WinCC flexible中所选的PPI站号也应与之一致!)

它分为亚当型和导轨型两种
亚当型实物连接图:
导轨型实物连接图:



thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-02-13 09:11:34
1楼
发表于:2012-02-14 08:52:55
2楼
目前国内很多USB-ppi编程电缆 无法给OP77A恢复出厂OS(屏内部操作系统),经客户实践,大连德嘉电子的USB-PPI已经可以达到这点。

大连德嘉电子的USB-PPI不仅可对操作屏(K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A)编程,同时可以满足对OP77A恢复出厂OS(屏内部操作系统),给广大工控用户提供这一反馈信息,希望大家少走弯路。

附件为户的反馈截图,希望对大家的工作有些帮助。

点击查看原图

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-02-16 08:47:20
3楼

Prodave 6.0是西门子提供的对S7-300进行数据通讯的动态连接库。而S7-200只能用PPI RS232电缆或者PPI USB电缆与Prodave通讯 在数据通讯的长度和通讯速度上不能满足大部分的要求。包括西门子S7-200 cp243-1以太网的通讯协议,Prodave 6.0也不支持。 而大连德嘉国际销售的ETH-PPI具有将S7-200PPI协议转换成s7-300 TCP协议的功能。 它可以使用Prodave 6.0与西门子S7-300 TCP的通讯协议。 通过大连德嘉国际的ETH-PPI转换器与S7-200 PLC进行通讯经多位客户测试,是非常好用的好产品。彻底解决了西门子S7-200不能走以太网通讯的限制。 是对S7-200数据采集的一个重要补充。

在通讯设置上需要有2点注意:
1、是要安装西门子的STEP7,要使用里面的设置TC/PG接口功能,将驱动设置为TCP/IP(AUTO) 之后就可以使用 Prodave 6.0进行正常通讯了。
2、在进行通讯之前,请将西门子S7-200的PPI接口通讯波特率设置成187.5k,这样才能保证通讯速率的高速、顺畅。其具体做法是,先将PLC中的程序上传到Microwin中,然后在Microwin中的通讯端口里设置PPI口的波特率为187.5K,再将系统数据块下传download到PLC中就可使改接口提升奥187.5K。
【注】:大连德嘉国际生产的ETH-PPI在进行数据采集工作的同时,还可以通过TCP方式用Microwin对其在线监视、编程及下载,相当于USB PPI/PPI-RS232编程电缆的编程功能。 
  目前的PPI-RS232这种电缆已经停产了,用Prodave基本上找不到可以连接的硬件了,不妨使用大连德嘉电子的这款产品,它会给您带来速度上的惊喜。

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-02-23 08:57:45
4楼

在西门子以往的wincc同S7-200的连接方式中,通常会使用CP5611卡或者RS232编程电缆、或者USB-PPI编程电缆或者CP243-1以太网模块。
他们都要在wincc中加装OPC软件(即PC ACCESS)
经过广大用户的不断使用发现,PC ACCESS稳定性并不是很好,有很多bug.
而大连德嘉电子推出的ETH-PPI(2011),根本无需OPC(PC ACCESS)它是用西门子wincc中自带的TCP/IP的驱动来直接通讯的。其使用方法同wincc与S7-300以太网的通讯方式完全相同。WinCC中的I、Q、M、DB1(切记是DB1)与S7-200中的I、Q、M、V一一对应,使用时非常简单,填完IP地址就可立即使用。而且以太网通讯速度非常快,不用在S7-200中做任何工作或者做任何别的设置。同时用microwin还可以对S7-200进行上传、下载程序,以及在线调试,省去了编程电缆,极大的方便了您的工作!
ETH-PPI同时也是支持OPC方式的,即也可以使用PC ACCESS 与WINCC通讯,无任何问题!


点击查看原图

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-02-29 08:59:22
5楼
西门子触摸屏MP277的替代用法
可替代西门子S7-300触摸屏MP 277(订货号6AV6 643-0CD01-1AX1/6AV6 644-0CD01-1AX1)的新方法如下:
【 MP277=Smart line panel+PPItoMPI映射转换器 】
目前大多数客户还不知道,西门子300的触屏MP277是可以用smart line系列触屏来替代的!
而实现这一替代用法很简单:只需加一个大连德嘉电子的PPItoMPI映射转换器即可。
推荐理由如下:
1、价格优势:MP277价格在8千左右,而且西门子smart line panel仅需3千以内,最便宜的smart 700价格在千元以内!
2、用法相同:MP277和smart line触屏同样都是用wincc flexible编程,用法上并无区别。
目前客户在现场运行已经达一年之久,稳定性非常好!性价比极高!
 

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-03-05 09:18:42
6楼
概述:
发表于:2012-03-21 08:59:01
7楼
使用CP243i来构建一个internet远程(跨地域)的编程和监控系统!

点击查看原图

 

所需设备:1 现场端:CP243i(大连德嘉生产的MPI以太网转换)

TP-LINK路由器

宽带网络

2 控制端:一台装有microwin的计算机



具体设置:



1 现场端T P-LINK设置:进入TP-LINK设置页面,单击转发规则,再单击DMZ主机,在右侧窗口的DMZ状态中选择 启用

DMZ主机IP地址填写你要编程的PLC所连接的CP243i的IP地址点,最后点击保存结束设置!



如图 :

点击查看原图
点击查看原图
点击查看原图
2 控制端microwin设置:

打开microwin,双击击通信,双击PG/PC接口,在访问路径选项卡中双击TCP/IP(AUTO),在弹出的对话框的IE-PG访问选

项卡中选择不要自动分配IP地址,点击确认。再双击通信在弹出对话框中的远程中填入现场端TP-LINK接入外网的IP地址(此

IP是由电话局分配的动态IP,你可以通过http://www.ip.cn/查询到你的IP地址,回车确认(注,这里一定要回车确认,不要
点任何键!)设置完毕。
如图:

现在你就可以在远程端对现场进行编程、调试,维护、监控和改造了

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-03-26 08:54:14
8楼

在西门子以往的wincc同S7-200的连接方式中,通常会使用CP5611卡或者RS232编程电缆、或者USB-PPI编程电缆或者CP243-1以太网模块。
他们都要在wincc中加装OPC软件(即PC ACCESS)。
发表于:2012-05-25 09:01:55
9楼
西门子prodave 6.0是不能通过以太网与西门子S7-200 CP243-1通讯的,只能用PPI方式通讯。但有一种例外,如果使用大连德嘉电子的ETH-PPI,就可以使用prodave 6.0的以太网与S7-200进行通讯。

        它所使用的协议是S7-300(profinet)设置时要注意以下事项:

        1、要安装西门子STEP7编程软件 

        2、在STEP7的set  PC/PG interface 中的驱动选择为TCP/IP(AUTO)。

        注:这是因为大连德嘉的ETH-PPI走的是西门子S7-300协议,所以要用该驱动

        对于S7-200中的V区的读写,实际上就是对DB1的读写。要使用Prodave 6.0中的field_write_ex6和field_read_ex6函数。

        尤其注意的是,不要使用db_write_ex6,它在200系统下是不能正常工作的。购买我大连德嘉电子ETH-PPI产品的客户,

        可在线申请delphi程序的例子。

        在西门子300TCP协议中,由于没有V区,而在西门子S7-200的系统中,没有DB块,ETH-PPI将他们俩者的对应关系变为

        DB1对应V区,请注意是DB1!

        Prodave已经被国内用户大量使用在数据采集、性能分析、报表生成系统中,使用范围很广,但以太网的例子非常少。

        西门子自己的例子只提供了一个MPI方式的例子,www.dl-winbest.cn上提供了300的例子但是没有200的例子。

        希望我们可以抛砖引玉,与大家一起推动工控以太网的进程。

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-06-19 09:02:48
11楼

大连德嘉国际电子新品 DP-MODBUS 协议(网关)转换器
正式推出
详见

www.dl-winbest.cn

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-09-05 09:35:25
13楼

客户手里有西门子Smart1000的精彩触屏,想连接S7-1200。
咨询西门子客服,客服告知:不行。
当然了,西门子没有Smart line屏连接S7-1200的产品,当然告诉你不行了!而且西门子还要卖你S7-1200的专用屏呢,怎么可能告诉你行呢?
但是,如果您百度一下:S7-1200触屏适配器
或者咨询下大连德嘉电子,
就会发现!行!Smart 1000连接S7-1200是完全可以的,只需加一个S7-1200触屏适配器!这个适配器西门子没有哦,只有大连德嘉电子有售。

thebestleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2012-09-11 08:55:03
14楼
就会发现!行!Smart 1000连接S7-1200是完全可以的,只需加一个S7-1200触屏适配器!这个适配器西门子没有哦,只有大连德嘉电子有售

yuer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2016年9月29日
发表于:2017-05-12 20:23:30
15楼

目前国内很多USB-ppi编程电缆 无法给OP77A恢复出厂OS(屏内部操作系统),经客户实践,大连德嘉电子的USB-PPI已经可以达到这点。 

大连德嘉电子的USB-PPI不仅可对操作屏(K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A)编程,同时可以满足对OP77A恢复出厂OS(屏内部操作系统),给广大工控用户提供这一反馈信息,希望大家少走弯路。 