合信CTSC-100系列与CTSC-200系列PLC对比 点击:3509 | 回复:3



vivien_gql

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2010年5月17日
发表于:2011-12-15 11:40:01
楼主

如题,

1、CTSC-100系列CPU只可扩展3个CTSC-100系列模块,而CTSC-200系列CPU可扩展7个CTSC-200系列模块;

2、CTSC-200系列CPU运算速度与程序空间和数据空间都比CTSC-100系列有优势;

3、掉电保持方面,CTSC-100系列采用纽扣电池,掉电保持达2个,而CTSC-200系列采用超级电容;

4、CTSC-200系列CPU内部集成温度PID-T、MODBUS、运动控制等算法,CTSC-100支持除温度PID-T算法以外其它算法;

5、CTSC-200系列扩展模块更为丰富;

6、CTSC-100系列CPU最多两个通讯口,且PPI通讯波特率最高支持19.2,而CTSC-200系列CPU最多可达3个通讯口;

7、CTSC-200系列CPU支持DP从站方案、CAN主站和CAN 从站方案,而CTSC-100系列不支持;

8、CTSC-200系列支持网络读写主从站功能,且一次性最大可发送200个字节,而CTSC-100只支持网络读写从站功能;

9、CTSC-100系列PLC为经济型PLC,可应用于小型系统控制,而CTSC-200系列PLC为高性能PLC,可应用于中大型系统;

等等




LAOZHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-12-15 12:08:22
1楼
除了 100  200 还有其他系列吗

vivien_gql

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2010年5月17日
发表于:2011-12-15 17:22:30
2楼

有,CTSC-300分布式I/O模块,完全兼容西门子S7-300

hanhuachizi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年2月06日
发表于:2019-09-17 21:30:58
3楼

总结的很好,可参考。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师