与AB PLC通过opc方式连接的方法 点击:323 | 回复:4



墨之殇

    
  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-11 20:53:34
楼主

Rockwell Automation A-B PLC是一个著名的可编程控制器产品。其产品体系基本上涵盖了工业控制产品的各个领域,由于A-BPLC的种类繁多,且各种类型的PLC支持的通信协议不尽相同,使得第三方的HMI软件都不能很好的与A-B PLC进行连接。RSLinx软件是A-B PLC通用的通信配置软件(2.2以上的版本支持对以太网的网关配置),目前主要有以下几个版本:RSLinx OEM RSLinx Professional RSLinx Gateway RSLinx SDK四个版本。且均支持OPC服务(2.3版以上支持OPC2.0)
   多数上位机软件已内嵌了OPC服务功能,支持OPC客户端和OPC服务器的工作方式。这样就可以很方便的与A-B PLC进行通信。具体的配置方法如下:
  与A-B PLC进行OPC的配置是必须要有A-B PLC及相关的通讯附件。
  1、 安装A-B PLC 、通讯卡、相关的软件,并作物理连接
  2、 使用RSLinx连接A-B PLC的通讯网络。
  配置通讯卡(参加图-1),选择ConFigure Drivers
  


  图-1
  弹出入下的配置窗口(参见图-2)
  




墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-11 20:55:09
1楼

-2
  选择对应的通讯卡,并进行端口配置(可参照附带的安装手册),配置成功后将显示所配置的设备的运行状态。
  
  使用RSWho命令查找连接的PLC设备(参见图-3)
  


  参见图-3
  RSWho命令成功的执行后,将在设备列表中列出与本机连接的所有硬设备(参见图-4)
  
  

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-11 20:56:47
2楼


  图-4
  使用Topic Configoration来进行OPC服务的配置(参见图-5)
  


   图-5
  在Date Source配置框中配置Topic,选择一个物理设备(PLC),按New按钮即可建立一个Topic,在DATA SOURCE中选中你所要连接的物理设备,选中后,单击Done即可(参见

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-11 20:58:42
3楼


  图-6
  3、 然后在组态软件中选择opc client驱动,添加OPC设备,建立数据联结既可以完成与plc的数据交换。

去日苦多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 846回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1626
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2011-12-12 08:52:47
4楼
学习了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师