当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助400和300组态问题,谢谢!!!!! QQ:94225632
点击:
718
| 回复:
4
hanzhi217
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2010年4月27日
发表于:2011-12-06 19:57:41
楼主
一、当初调试后留下的程序
先把我现场情况说下,主站有2块416-2DP的CPU,从站中有个318-2DP的CPU,其中他们的MPI和DP口都连接,如表1是我们的项目,表2是400主站的硬件组态,表3是300站的硬件组态,在400站(表4)硬件组态编译并保存显示正常,而在400站的网络中(表5)编译并保存时就显示3个警告,0个错误,请问是什么原因呢?
表1
表2
表3
表4
一致性检查的输出 E:\工作\3500吨快锻机\3500chengxu\Fushun2005.12.30\Fushun
子网 ‘PROFIBUS(1)‘ 的输出:
警告: 在此 PROFIBUS 子网 ‘PROFIBUS(1)‘ 中,在其它站点上存在附加的激活节点,也必须重新装载。
站点 ‘S7_300_MANI‘ 的输出:
警告: 当心:在站点 S7_400_PRESSE 中存在也要重载的附加节点。
站点 ‘S7_400_PRESSE‘ 的输出:
警告: 当心:在站点 S7_300_MANI 中存在也要重载的附加节点。
结果:0 个错误,3 个警告 (2011-12-06 14:01:04)
二、我上传下来的程序
我把400站和300站都用MPI编程电缆上传上来后,把300站项目粘贴到400站中,重新连接后,编译并保存,系统提示表6,大概的意是一致性检查,当我按照操作一步步进行后,系统说缺少SCL、源文件、RSE,这些是什么原因呢,
表6
请老师您帮我解决一下,十分感谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HOTEAM
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:336帖 | 23748回
年度积分:0
历史总积分:70347
注册:2007年4月05日
发表于:2011-12-06 21:44:41
1楼
没看到表啊,楼主新传一份看看
回复
引用
举报
宝马760LI
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:146帖 | 4421回
年度积分:0
历史总积分:25033
注册:2005年11月18日
发表于:2011-12-06 21:46:57
2楼
先保留一个个通讯模式看看,或者明天早上我给你技术电话,你来沟通。
回复
引用
举报
HOTEAM
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:336帖 | 23748回
年度积分:0
历史总积分:70347
注册:2007年4月05日
发表于:2011-12-06 21:50:36
3楼
SFC程序块编译不对,或者是故障那几个没有编译,所以PLC就会报这个故障了
回复
引用
举报
HOTEAM
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:336帖 | 23748回
年度积分:0
历史总积分:70347
注册:2007年4月05日
发表于:2011-12-06 21:53:13
4楼
SFC程序块编译不对,或者是故障那几个没有编译,所以PLC就会报这个故障了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何上传永宏PLC程序到计算机...
[13040]
我想开个店,专门做电气方面的...
[11049]
什么是源极和漏极输入
[11970]
6台泵自动轮换问题
[10636]
求助:如何显示C盘下被隐藏的...
[10444]
组态王图库(几百种图片)
[53248]
求助:西门子S7-300 CPU运行...
[7829]
最完整的工控培训、PLC培训教...
[15515]
PLC的输入输出点坏了,怎么办...
[7391]
新手必经历的控制方式概念
[12810]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号