当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
ABB变频器
我要发帖
ABB变频器ACS800上电显示CDP312 PANEL V5.30
点击:
3687
| 回复:
6
创艳科技
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:20帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2011年8月11日
发表于:2011-12-03 11:31:50
楼主
ABB变频器ACS800上电显示CDP312 PANEL V5.30
。。。。。。
但是那有一个红色报警和一个绿色报警灯,现在上电绿色报警灯长亮,红色报警灯是不亮的,都不知道怎么了?求解答?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董永
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 566回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2001年9月17日
发表于:2011-12-04 17:41:14
1楼
面板通信不上,有可能是面板的问题,也可能是主板的问题。换面板试试。
回复
引用
举报
青岛黄工
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-05 10:25:28
2楼
楼上正解,更换免板或者通讯线,水晶头。
回复
引用
举报
pleigg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:443
注册:2010年9月01日
发表于:2011-12-16 12:40:17
3楼
控制盘损坏,更换控制盘吧.
回复
引用
举报
龙口FANS
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 370回
年度积分:0
历史总积分:1106
注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-11 13:57:47
4楼
引用 青岛黄工 的回复内容: 楼上正解,更换免板或者通讯线,水晶头。
关 通讯线 水晶头 毛事啊
回复
引用
举报
lyld8341
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:1875
注册:2002年7月21日
发表于:2012-03-08 01:46:46
5楼
换312试试,或换里面的主板
回复
引用
举报
逍遥闻天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 282回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2004年12月22日
发表于:2012-03-20 11:10:44
6楼
很有可能主板自检不过 呵呵
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
[5565]
为什么变频器的输入电流比输...
[14872]
德国KEB变频器交流区
[25272]
额定频率50HZ的电动机允许调...
[33866]
终于有横河CS3000的中文资料...
[6352]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
请教变频器控制电机是怎么样...
[6975]
热变电阻软起动
[6770]
关于电机工频运行与变频器下...
[12383]
行车变频改造
[5541]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号