profibus dp总线仪表——PLC——上位机,进行自控系统,都需要哪些硬件配置。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
MadforG
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:126帖 | 1053回
年度积分:0
历史总积分:7185
注册:2010年7月01日
发表于:2011-11-23 21:01:24
1楼
PLC方面需要带profibus dp接口。在STEP7的硬件组态中需将总线仪表的GSD文件安装在STEP7中并对称重仪表进行组态。
转西门子专家置评,对于第三方DP从站,一般过程为:
1 hw-config, 安装设备GSD文件并组态到S7-300主站系统中
2 编程读写取相应I/O
3 如果读入的非2进制数,按从站设备手册要求进行处理。