请教电机由工频切换到变频的方法 点击:1597 | 回复:10



yuyinliu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2011-11-19 17:10:38
楼主
大家好 。。。我想请教一个问题 就是电机由工频切换到变频的方法。。。当电机与工频电源切断后。。。他是处于发电状态。。。那时候变频器与它连接(变频还是0HZ)然后变频启动。。。我个人认为会有很大的冲击电流。。。请问变频器应该怎样做怎样的处理会使切入过程顺利完成呢。。。我想如果让变频自然启动由0hz去到相应的频率这个方法不太好。。。我想是不是运用变频的快速追寻频率的功能。。。先让变频器尽快的追上电机的频率然后再控制电机呢。。。。请大家指教方法 谢谢



我是农民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2007年6月09日
发表于:2011-11-19 17:24:31
1楼
首先是什么设备,为什么要从工频切换到变频,是否有这个实际必要

变频器设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2010年8月31日
发表于:2011-11-19 17:34:51
2楼

这就是一个转速跟踪的问题 本公司变频器就可以实现

 

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2011-11-19 18:00:06
3楼
一般都是变频切换到工频,工频切换到变频一般不用的。。。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-11-19 20:21:27
4楼
还是有从工频切换到变频的情况的。那就让变频器先工作在工频,再逐渐降频到需要的工频

myinverter

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2011年4月09日
发表于:2011-11-22 22:18:38
5楼

首先,异步电机切断电源后处于自由停机状态,由于定子里没有磁场,所以即使转子再转,也不会发电;

再次,要想迅速切换变频器,必须使用速度跟踪功能。但实际效果并不是很好,还是建议在电机很低速度时用速度跟踪,或者完全停止再用变频器起动。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-11-22 22:54:38
6楼

直接使用变频器,从50HZ变到需要的频率

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2011-11-22 22:59:28
7楼

我们现在正在调试一250kw电机变频转工频,基本思路是:

斜坡启动---频率到达---自由停车---断变频接触器---延时0.5~1秒---合工频接触器

两接触器带机械联锁。

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2011-11-23 12:26:16
8楼

这么大功率的直接变频工频启动切换电流很大的吧

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2011-11-24 13:17:41
9楼
因还没有带大电机试车故还没有具体转换电流数据,

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-24 13:33:45
10楼

你的这个要求,一般的变频器都能实现的,从工频正旋转的电机切换到变频器,变频器不立即输出的,他要检测一下电机相序,再相序0角度启动,追随电机此时的转速,没有任何大的冲击,否则就不是变频器了。