三菱PLC的一例全无故障维修 点击:125 | 回复:2



消磁环01

    
  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2011-11-19 09:23:35
楼主
FX1N-60MR PLC上电RUN开关打开但RUN灯不亮,但机子是死机输入输出全无效是什么原因,电源220V 正常,24V不正常问题出在电源板上的一个电感线圈虚焊,修复后正常了



henshuiwqs

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2011-11-19 09:51:35
1楼
0                                                    

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-11-19 10:32:46
2楼

学习了

 请问 FX0S PLC在旁边能听到很小的声响是什么原因