西门子变频器软件Starter和Drivemonitor的区别? 点击:3051 | 回复:3



玻璃的心

    
  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-11-02 22:32:20
楼主

                                                 西门子变频器软件Starter和Drivemonitor的区别?

 

一、1、Starter和Drivemonitor这两个软件是适用于不同类型的变频器的调试软件。

2、有一些变频器只能用Starter进行调试;有一些变频器只能用Drivemonitor调试;有一些变频器两者都可以进行调试。

3、举例来说,SINAMICS  G系列、SINAMICS  S系列的变频器必须要用Starter进行调试;.masterdrive 系列的变频器、直流装置6RA70等只能用Drivemonitor调试;micro master(即MM4)系列变频器两者都可以进行调试。

4、综上所述,建议你两种软件都装,这样可以调试西门子任意型号的传动装置。


二、而 SIMOTION 、SCOUT是属于运动控制(SIMOTION)  领域的软件。而且 STARTER  、DriverMonitor  软件是不要钱可以免费下载的;SIMOTION 、SCOUT 是需要授权需要花钱购买的。你的应用产品如果主要是针对数控机床类的设备,则建议你安装SIMOTION 、SCOUT 软件,因为数控是属于运动控制这一类的。其中,SCOUT兼有了STARTER的功能,但是注意:SCOUT和STARTER是不能同时安装于一个操作系统中的。

 
三、Drive Es 是 SIEMENS公司专为PCS 7系统开发的SIMOVERTmasterDIRVER驱动控制组件。利用该组件可将SIEMENS的驱动设备集成于PCS 7项目中后,直接进行SIMOVERTmasterDIRVER驱动设备的参数化组态设置,从而可以替.masterDIRVER驱动设备上自带的面板进行参数设置。

     SIEMENS的SIMOVERTmasterDIRVER驱动设备与PLC,和PC电脑之间采用PROFIBUS DP通讯协议,而不支持以太网(Ethernet)通讯协议。所以要想让安装有PCS 7系统的PC电脑与SIMOVERTmasterDIRVER驱动设备通讯,那么PC电脑上需要购置并插入一块CP5611,或CP5613,或CP5614等支持PROFIBUS 通讯协议的网卡。

 




czy2005qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:151
  • 注册:2010年4月10日
发表于:2012-03-13 16:37:13
1楼
受用!谢谢..................

超级无敌波波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年10月24日
发表于:2019-05-09 11:34:31
2楼

哪里都有人才


yhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 261回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:127
  • 注册:2019年5月09日
发表于:2019-05-09 13:35:27
3楼

想学习怎么识别序列号,请指教。