刚接触安川v1000系列,很多不熟悉,请指教下

比如:数字输入s1是运行信号,s2是20Hz输出运行。s3是50Hz输出运行,s4是故障复位。

还有一个输出功能,mb-mc是准备运行信号输出。

这样应该怎么设定参数,是电扶梯运行,没什么特别的要求。




红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2011-10-29 22:07:09
1楼

一共几个段速?是一段20HZ ,二段50HZ吗?故障复位变频器出厂时候有定义好的,还有那个多功能输出mb-mc也是出厂设定好的,接线上去就可以了。段度的话你想接到哪个端子,定义下端子功能,然后设定下速度就可以了。希望能帮到你。如果需要说明书,可以找我。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2011-10-31 16:42:26
2楼

S1-S4功能是你按需要选择使用的,这些都是直接接上线就可以用的,不需要重新设置。电扶梯应该是恒定速度运行的吧,应该在调试的时候才用的到调速吧?

一线飞虹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年12月03日
发表于:2013-12-03 19:59:41
3楼

扶梯节能用的,两段速。

purplezou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2011年4月18日
发表于:2013-12-04 08:58:45
4楼

将S端子参数和外部接线一一对应就可以了

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2013-12-04 09:35:07
5楼

尊敬的客户:


       您好!

      

       S1,S2是正反转信号和主速频率,第二段速可以使用S1或S2和S3同时使用。

       B1-01=0,B1-02=1,D1-01=20HZ, D1-02=50HZ, H1-03=3,H1-04=24

       MB,MC是故障输出常闭接点。

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
安川电机 客户咨询中心 

上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------

 

 