首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

(已结帖) 2011-11-19-工控擂台-电缆不够长,是否可以接一段? 点击:10381 | 回复:55



HOTEAM

    
  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:492帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67285
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-26 18:57:40
楼主

有一个改造项目,过程中发现电缆不够长,而甲方又想节约资金不愿意更换,在这种情况下电缆是否可以接一段?

要求:请结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。

本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-26 19:30:42
1楼

可以,但接头要处理好,防止发热、绝缘破损、接触不良、断线情况得发生。

如果偶作为乙方,肯定不原因中接,电力电缆这样做处理不好安全隐患非常多。

 

tianxingjian8

  • 精华:5帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:584帖 | 2093回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23348
  • 注册:2011年6月30日
发表于:2011-10-26 20:38:42
2楼

可以,但是但是仍存在安全隐患,所以一定要处理好接头部分,做出警示!

杂烩饭大王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:946
  • 注册:2009年11月04日
发表于:2011-10-26 20:59:52
3楼
这个问题真的很难回答啊

杂烩饭大王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:946
  • 注册:2009年11月04日
发表于:2011-10-26 21:01:24
4楼
这个问题真的很难回答啊

qiuhenan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1472
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2011-10-26 21:03:35
5楼
双方同意就可以!防止接触不良、接头发热、接头爆炸、化学腐蚀、绝缘破坏等。更值得一提的是如果铜铝接头一定要采取过渡段,防止铜铝电解和产生氯化氢腐蚀!并且要经常巡视!

战清石

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2009年10月07日
发表于:2011-10-26 21:05:31
6楼

可以,但必须处理好接头。接头有以下几种处理方法:1.若电缆接头敷设于地下,则必须做到防氧化防腐蚀防鼠咬,并在地上做好标记,日后一旦出现问题可以马上找到并处理。2.若电缆接头位于地上,则可以加装一立式配电箱,在配电箱内部接头。总之不论接头位于地下还是地上,导线裸露部分必须挂锡做到抗氧化处理。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-10-26 23:49:39
7楼
同意楼上的观点,处理好接头就可以,满足使用条件,例如机械强度,电压电流等,做出警示以便出现事故处理。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-10-27 05:16:49
8楼
要看这个电缆是动力电缆还是信号电缆,信号电缆由于所载电流较小一般是没问题的,现场仪表电缆常用做法就是做接头来延长了。如果是小电流的控制电缆也可以,但对接头处的处理要求严格,应该是定期进行绝缘测试但常被忽略。如果是大电流高压等动力电缆比如各个生产装置变压器电源电缆这个偶厂都是从新放线,为了避免因为改造造成电缆长度不够,在放线是都会留有一定余量,虽然造成浪费但不会出现以后电缆不够长的局面。

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-10-27 07:57:22
9楼
看是什么样的电缆了。                      

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-10-27 14:41:55
10楼

无论是大截面的供电电缆还是多芯控制电缆,首先肯定的回答:可以。下面就大截面的供电电缆的中间接头的接法做一下简单的叙述:

1、将电缆待接的两个头处理好,使三个芯线均匀的错开(这个大家都会做吧),选择合适的电缆对接管,将两个待接的电缆头插入对接管(一定要插到底),然后浸入锡埚待锡液饱满时(约5秒钟左右),将接头拿出锡埚,使接头搪锡凝固。然后用压线钳进行两道或三道压接,最后再次进行浸锡、拿出、凝固。对凝固后的接头进行表面处理,除去多余的锡瘤。对下两个接头进行同样的处理。

2、接头处理完毕后,进行接头的绝缘处理,方法有很多,不再多叙。

3、绝缘保护层的处理:很多时候,大家对接头的牢固程度比较在意,但是在对于保护层的处理上不太耐心,恰恰在这个环节上最容易出现问题,如果处理不当很容易造成电缆接头处防潮、防水、耐磨等性能的不佳,成为一个最大的故障点。

在完成上述第2项工作后,在三芯电缆芯线的外面利用绝缘材料(例如:黄蜡布、色相带等)进行缠绕,将芯线外径缠绕到等于或稍微小于原电缆保护层的直径时,不再缠绕。最后利用低压热缩管进行两道热缩即可(当然热缩管必须提前穿入)

热缩时需要注意的是:热缩管的两头必须在原电缆保护层的上面,热缩管接头处必须使用电缆头密封胶进行处理。

当然,供电电缆头的接法还有,电缆接线盒、电缆专用插接头等等处理方法,但是它们无疑的成本会高很多的。如果不计成本的话,使用这几种方法操作起来会比较简单的。

yefeng2222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2011-10-27 15:38:32
11楼
楼上的观点很到位,受益匪浅

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-10-28 14:22:32
12楼
可以,分两种情况,一是电缆是动力电缆时,可以直接做接头,只是一定要按照相应的电缆连接标准进行,做好绝缘等工作,同时还要考虑接头的安放环境,因为不同的放置环境具体要求有所不同,总之一定严格按照要求进行。二是 电缆是控制电缆时,可以在接头处加装一个接线盒,这样既安装方便,又安全,可以减少很多安装上的麻烦。

2002125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1517
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2011-11-01 11:15:55
13楼
可以,但要处理好接头,要保证牢靠,绝缘、氧化、潮湿、标记等问题要考虑

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-11-01 22:58:34
14楼

电缆是可以接的但是要做好防水,如果要求高的话需要做电缆中间接头。这个是有标准的。

对接头的要求较高,主要是接头要可靠,防止接的不好造成的发热现象,要做好绝缘,防止受潮进水。

Smile

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2011-11-02 08:56:13
15楼

可以,但应注意几个问题

1、接头处要保证一定的抗拉性。

2、接头处抗氧化处理,防止腐蚀现象。

3、接头处互接点接触面积要足够大,防止局部发热现象

4、注意绝缘处理要到位,防潮湿很重要

5、如果地面敷设电缆的话,用中间接线箱过渡,是一好措施。既保证了电缆的抗拉强度,又能防止雨水进入,还可以做到接触良好。

6、如果是水下敷设电缆的话,断头的两侧浇注电缆头,连接处做好整体防护(例如砌一个电缆井)。

yunpiaotianji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年7月13日
发表于:2011-11-02 11:19:57
16楼
完全可以的,近几年电缆接头技术已普及。

wenbaolv

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:88帖 | 1461回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:4554
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2011-11-02 11:28:21
17楼
学习了

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-11-07 14:22:24
18楼

    电缆不够长,接一下是可以的,没什么了不起的。

    1,但是线缆的截面要一样,或者比原来的线缆的截面稍微大一点,不可以偷工减料的把线径变小。

    2,在接头处一定要做好,压接和绝缘都要做好,不可以来半点马虎,更不要做(活雷锋——活动)。

      我在以前的公司有一根地埋电缆被钩机钩断了,即是地埋的、又很长,不可能重新再做。没办法,那只好接上了。一直到我离开时那个公司也没有出现故障。一直用得很好。

     凡是你要努力去做了,一切都会很好的!

孜然

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 576回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3779
  • 注册:2006年1月14日
发表于:2011-11-07 22:25:30
19楼

规范要求是不让电缆中间做接头的,

不妨加个接线箱或接线端子,

实际施工过程中,仪表电缆做过接头,不过在做资料的时候往往不写,

电缆出问题容易在接头处出问题

quanshui08

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2011年5月06日
发表于:2011-11-07 23:26:49
20楼
这要看是什么电缆了,一般电力电缆是可以接的,但信号电缆就要另当别论了,有的场合信号电缆是没法接的,不知道大家有没遇到干扰问题,我经常在现场遇到,解决起来真是头疼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页