西门子S7 200/300能用编程的方式,得到每次扫描周期ms数值吗
点击:
333
| 回复:
1
crazyyin
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:116帖 | 363回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2002年8月28日
发表于:2011-10-26 14:49:58
楼主
我可以通过累积每次的扫描周期来做定时器(自身的定时器使用除外)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ningyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2009年3月11日
发表于:2011-10-26 16:13:19
1楼
300PLC里可以得到每次扫描时间,在OB1里使用局部变量OB1_PREV_CYCLE