信捷PLC脉冲输出指令,输出方向控制有问题,求教! 点击:10677 | 回复:5



1292913657zy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2011-10-21 09:12:51
楼主
我用的是XC3-14T-E的PLC 写了一段程序,大家帮忙看下,   PLC上看y2的指示灯已亮,但y0的脉冲就是没发出来 ,有朋友遇到类似的情况么? 请指教,谢谢  我得QQ  1292913657



无锡信捷PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2011-10-22 10:24:42
1楼

你最好是能够将你的整个程序发在上面,不然不太好看出你的问题;一般脉冲发不出来,主要是由于以下几种原因:1.出现双脉冲线圈问题  2.你的脉冲指令参数配置问题  3.使用绝对定位指令,在执行时你的脉冲累计值已经是你的目标值

cp5176

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月16日
发表于:2011-10-25 10:48:45
2楼
小伙,不能用MOV K0 D8170,如果你想对当前脉冲清零,建议使用PLSMV指令

13546912675

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年6月26日
发表于:2014-11-30 21:55:56
3楼

我有同样的问题目。反转要RST 方向。反转脉冲不用负数。问题是。起动一次反转后。二次起动不了。监控显示。二次反转起动无法RST方向,所以发不了脉冲。必须正转一次。才可反转。不知是什么问题。有知道的大侠。还请多多指教育。

phevon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年1月12日
发表于:2015-05-31 20:46:28
4楼

如果没有反向脉冲的化,方向不会自动复位,一直保持之前状态

wei0864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-08-21 09:01:20
5楼

谢谢楼主分享!!!!!