chenxiaozhang123
水电站技术供水由水塔水池供给,水池最大水深为5.0m,当水位下降到2.0m时,工作泵起动,向水池内打水,水位升高,当升至5.0m时,停机。若在水位降至2.0m,工作泵起动后,水位仍然下降,当降至1.0m时,备用泵起动,两台泵同时向水池打水,并发出备用泵起动报警,当水位升至5.0m时,两台泵同时停机。使用液位继电器控制水位。
谁能给我张电机控制主回路设计(主回路图);小弟是学习用,谢谢各位师傅
qql20086
主回路图?电源,空开,接触器,热继电器,电机.共两套。完了.
控制回路应是:液位继电器1,2启5停;液位继电器2,1启5停。接触器2辅助触头控制报警灯
大本营明
支持,别动不动就上PLC。
jiang_0514
jianfeng01
13024178619
stan_zehng
修理工_25
用两个继电器和水位开关就可以了;没必要用PLC!
有事没事
下来看看,谢谢啊 。
zhouguoqing123
1111111111111111111111
leechonghua
引用 jianfeng01 的回复内容: 同意 楼上的,需要用到的继电器不多,不需要用PLC,浪费钱。