PLC 模拟量输入模块问题!!急求高手解决
点击:
428
| 回复:
1
精锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:440
注册:2006年3月15日
发表于:2011-09-27 20:32:49
楼主
一套系统采用施耐德PLC加上TWDAMI8HT模拟量模块检测液位变送器的4-20MA数据,使用了INT0,和INT1两个点。问题是INT0检测的电流当液位在0-5米波动时在电流在4.67MA到4.50MA波动,检测的电压变送器两端电压只有4V多点。最后更换了一个INT点后数据恢复正常。第二个问题是当INT1于0V有短接后也出现了INT0原有的问题!请问模拟量模块为什么会出现这种问题,是否是模拟量模块有损坏?能处理吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2011-10-12 22:49:01
1楼
当液位在0-5米波动时在电流在4.67MA到4.50MA波动
是 0到5米波动? 那电流不对啊。