FX2N-2AD与红外温度传感器的连接 点击:1619 | 回复:6



azfeng007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年11月28日
发表于:2011-09-20 15:26:04
楼主

   红外测温传感器是4-20MA的模拟量信号,供电电源24V,两根线(红线和黑线),型号是S11-3,请问这种传感器能跟FX2N-2AD模块连接吗?我用了两种方法连接都无法读出数据,其中一种是传感器的红线接24V,黑线接A/D模块的IIN1,0V接到模块的COM1。另一种接法是按2A/D手册上说明的连接方式,VIN1与IIN1短接接红线,黑线接COM1。

所以想向大家请教下问题出在哪里?可能我没有分数了,所以无法在悬赏分数栏上写分数,不好意思哦

 




azfeng007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年11月28日
发表于:2011-09-21 08:40:25
1楼

自己顶上去,希望有更多人看到

dacyzhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2011-09-21 08:57:03
2楼
如果是电流信号 PLC AD模块上 电源端和电流端是要短接的 你的是2线制的传感器 它的接法其中一根接直流电源正极,另一根传感器线为信号线接奥PLC的电流端 而PLC的COM端接到你的直流电源的负极

azfeng007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年11月28日
发表于:2011-09-21 09:08:52
3楼
你说的这种接法就是我的第一种接法啊,但还是没办法读出数据,你说是不是红外温度传感器不能直接接A/D模块?

azfeng007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年11月28日
发表于:2011-09-21 11:58:09
4楼
回复内容:
对:dacyzhang 关于如果是电流信号 PLC AD模块上 电源端和电流端是要短接的 你的是2线制的传感器 它的接法其中一根接直流电源正极,另一根传感器线为信号线接奥PLC的电流端 而PLC的COM端接到你的直流电源的负极 内容的回复:


我之前忘了将电源端和电流端短接,按照你的说的接法,可以读出数据了,但是读出来的数据好象不正确,温度传感器的量程是0到500度的,现在室内的温度是29度,而我这边读出来的数值是486,再请教你一下

kskstiy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2011-09-23 09:15:39
5楼
电流信号需要换算才能成为当前实际温度值的。你读的486只是PLC    A/D转换出来的 数据

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-09-23 09:40:10
6楼

1,你的红外温度传感器需要提供电源,所以送给传感器的线必须有电源才行;

2,对于电流输入,必须将VIN1与IIN1短接

3,你应该将你的2种方法结合起来尝试。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师