关于施耐德PLC走modbus-tcp/ip通讯
点击:
3156
| 回复:
3
liujunhui8888
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2010年5月20日
发表于:2011-09-08 11:41:15
楼主
请问下施耐德PLC(冗余系统) CPU型号:140CPU67160C, 以太网模块型号:140NOE77101C。 通讯是要做modbus tcp/ip 协议,请问对于modbus 04功能码不支持吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jade_2002
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2008年12月16日
发表于:2011-09-08 13:47:07
1楼
对,不支持04功能码,所以把你输入寄存器放到中间寄存器中,用03功能码做通讯
回复
引用
举报
步进
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2008年3月11日
发表于:2011-09-19 15:34:41
2楼
支持04功能码啊?定义主从站的通信。
回复
引用
举报
liujunhui8888
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2010年5月20日
发表于:2011-09-20 11:19:48
3楼
回复内容:
对:步进 关于
支持04功能码啊?定义主从站的通信。
内容的回复:
那这个时候施耐德PLC是必须为主还是必须为从。