关于施耐德PLC走modbus-tcp/ip通讯 点击:3156 | 回复:3



liujunhui8888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年5月20日
发表于:2011-09-08 11:41:15
楼主
请问下施耐德PLC(冗余系统) CPU型号:140CPU67160C,  以太网模块型号:140NOE77101C。 通讯是要做modbus tcp/ip 协议,请问对于modbus 04功能码不支持吗?



jade_2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2008年12月16日
发表于:2011-09-08 13:47:07
1楼
对,不支持04功能码,所以把你输入寄存器放到中间寄存器中,用03功能码做通讯

步进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2011-09-19 15:34:41
2楼
支持04功能码啊?定义主从站的通信。

liujunhui8888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年5月20日
发表于:2011-09-20 11:19:48
3楼
回复内容:
对:步进 关于支持04功能码啊?定义主从站的通信。 内容的回复:

那这个时候施耐德PLC是必须为主还是必须为从。