台安N2变频器故障 点击:302 | 回复:10



xiaoshu

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-09-07 23:29:19
楼主
送电没有显示,查启动电阻坏,拆旧机电阻换后正常,用户使用一月后又坏,故障还是没显示电阻又坏,查接触器未坏触头也好,换电阻后正常,请问是何原因?



xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-09-07 23:31:17
1楼
2.2KW机,  H 的。请指教

xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-09-10 16:43:40
2楼
请指教,这个故障不是问题

xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-09-11 16:25:29
3楼
有谁给个建议,不知道如何才好

xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-09-14 22:25:29
4楼
有谁给个建议有谁给个建议有谁给个建议

刺槐树

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2011-09-14 23:48:17
5楼
查一下电容看看。像是电容失容了,导致流过充电电阻的电流过大造成的,适当增加电阻的功率。

xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-09-16 17:56:25
6楼
引用刺槐树 的回复内容:查一下电容看看。像是电容失容了,导致流过充电电阻的电流过大造成的,适当增加电阻的功率。



多谢,我试一下。

xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-11-12 15:49:34
7楼
换电阻后使用正常,无语

xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-11-18 22:15:31
8楼
至今使用正常,服了他了

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2011-11-19 22:31:00
9楼
里面的继电器点不好了,要换掉,你现在是刚好碰到它接触好了,下次又有可能不好,又会烧倾倒电阻!

xiaoshu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 387回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2011-11-20 21:41:57
10楼
引用孑孓 的回复内容:里面的继电器点不好了,要换掉,你现在是刚好碰到它接触好了,下次又有可能不好,又会烧倾倒电阻!