当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
安川F7经常跳故障UV欠压
点击:
448
| 回复:
2
wangzhigui1
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 210回
年度积分:1
历史总积分:624
注册:2007年5月09日
发表于:2011-08-27 07:40:44
楼主
大家好,我这有一台安川F7的37KW有时正常一二天,有时经常跳故障UV欠压,我应怎查呀,特来请教各位师傅!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小路
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:602
注册:2002年11月08日
发表于:2011-08-27 17:38:28
1楼
查电源电压,是低电压保护。
回复
引用
举报
向往阳光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1321回
年度积分:0
历史总积分:1463
注册:2006年11月12日
发表于:2011-08-31 11:07:43
2楼
安川变频器维修