自己设计用ACS510做恒压供水,一拖一的,AI1为压力设定值(4-20mA对应0-50Hz),AI2为压力反馈值(4-20mA对应0-50Hz),AO1为输出频率。选择的是PID宏,因为以前没有用过ABB的变频,有些疑问和参数设置问题请教大家。先谢过大虾们了!
根据楼主的描述 分析如下:
AI1接压力控制信号 (4-20mA对应0-100%的压力范围)
AI2接压力反馈信号 (4-20mA对应0-100%的压力范围)
AO1接外部仪表
DI6接的是PID 自动控制的启动信号
这样的话 需要注意 如下
1,由于 AI1 使用了 4-20mA 电流信号 所以请将 接线端子左上方的 J1 端子AI1 拨到如下图位置 也就是和AI2 一致
2,11和12端子请短接 否则无法启动
如果 以上确认 无误 那么可以继续
132=(PID偏差值,这个如果不用睡眠功能是不是可以不设定啊,如果选择模拟量1为压力给定值是不是不能用睡眠功能了?)
ABB变频器01~09参数为只读显示 无法设定 以上三个参数忽视
1002=DI6 这个就是PID的启动信号了 调用PID宏自动默认为6 你也可以把它定义到任何你想定义的点上
1003=正转 反转的话调变频出线端吧 看你运气了
1104=0HZ
1105=50HZ
1106=19 PID必须选此
1201=0 保险点 如果没用就关掉吧 恒速的优先级很高 往往不注意的话会造成无法调速
1305=100%(同1302)
============================================分割线,歇会========================== 第15组参数应该怎么设定(只需要AO1输出实际频率)
需要0~20mA 还是 4~20mA
1501=103(就是变频器的0103参数)
1502,1503,1504,1505 就是比例尺
1504 如果 为4~20ma信号 更改为20% 原理同13组参数
1601=0 保险点 先关掉 如果外部有启动允许在开启
21组参数,即起始转矩是否需要提升呢(我选的是5.5Kw变频带载5.5Kw循环水泵) 不用纠结 保持
4002=0.5(积分时间,这个PI调节器小弟只知道:P来调节系统的稳定性,震荡不震荡,而I则是系统的响应速度吧回到稳态快慢,不知道说得对不对,牛人大哥们是否可以告诉小弟调这个的方法和步骤呢,告诉我在哪个范围内调试也行,感谢大哥们了)
4001和4002参数 哎,一个人一个调法 我们那时候工作太多 没法在现场等时间太长,师父就给了个
4001=1.5 4002=10 调完就走 一般不震荡 就是反应慢点
4005=0 4003~4009一般直接无视
4009=?(同上)
4011=4mA
4012=20mA
应该是 4012和4013吧