ACS510 PID恒压供水设置问题--需帮忙大家顶起 点击:13706 | 回复:19



firepoint0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:641
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2011-08-26 10:12:36
楼主
 
       自己设计用ACS510做恒压供水,一拖一的,AI1为压力设定值(4-20mA对应0-50Hz),AI2为压力反馈值(4-20mA对应0-50Hz),AO1为输出频率。选择的是PID宏,因为以前没有用过ABB的变频,有些疑问和参数设置问题请教大家。先谢过大虾们了!
当然基本的各种额定值就不提了,
128=(PID设定值,这个是选择的单位和比例吗,应该怎么设)
130=(PID反馈值,意思同上)
132=(PID偏差值,这个如果不用睡眠功能是不是可以不设定啊,如果选择模拟量1为压力给定值是不是不能用睡眠功能了?)
1101=1
1102=0
1103=?(这个不知道该怎么设定)
1104=0HZ
1105=50HZ
1301=25%(4/16*100%=25%,这样算对吗)
1302=100%(这个是100%还是125%呢?)
1303=?(默认应该可以吧)
1304=25%(同1301)
1305=100%(同1302)
第15组参数应该怎么设定(只需要AO1输出实际频率)
21组参数,即起始转矩是否需要提升呢(我选的是5.5Kw变频带载5.5Kw循环水泵)
4001=1(P增益,这个需要有经验的大哥们明示,小弟万分感谢)
4002=0.5(积分时间,这个PI调节器小弟只知道:P来调节系统的稳定性,震荡不震荡,而I则是系统的响应速度吧回到稳态快慢,不知道说得对不对,牛人大哥们是否可以告诉小弟调这个的方法和步骤呢,告诉我在哪个范围内调试也行,感谢大哥们了)
4005=0
4006=MA?(PID实际值的单位)
4007=1(不知道适合不适合,请各位指教)
4008=?(需要指点)
4009=?(同上)
4010=1
4011=4mA
4012=20mA
4014=1(ACT1为反馈值)
4016=2(取AI2为ACT1)
4018=2
4019=100%
睡眠功能在外部AI1为设定值得情况下能启用吗,睡眠偏差是怎样设定的?外部/修正PID(即42组参数)需要使用吗,热心的大哥们如果兴致好的话不妨教教小弟怎么用这个"外部/修正PID",歇过各位,请各位大虾不吝赐教。





firepoint0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:641
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2011-08-29 08:47:59
1楼
没人帮忙呢?期待大神的出现!

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2011-08-31 11:06:38
2楼
ACS510是风机水泵型的,ABB ACS510变频器维修

pleigg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:443
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2011-12-16 14:15:27
3楼
楼主设定的这些参数不可能实现休眠功能的。因为你4022--4026参数都没有设定,休眠功能没有启用,所以不会有休眠。有问题可以联系我QQ545206066

燕子ww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-01-04 10:08:18
4楼

参数设的不对,这么设PID实现不了

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-11 07:16:04
5楼
4001=1(P增益,这个需要有经验的大哥们明示,小弟万分感谢)

4002=0.5(积分时间,这个PI调节器小弟只知道:P来调节系统的稳定性,震荡不震荡,而I则是系统的响应速度吧回到稳态快慢,不知道说得对不对,牛人大哥们是否可以告诉小弟调这个的方法和步骤呢,告诉我在哪个范围内调试也行,感谢大哥们了)



经验值  4001=1.5
            4002=4001*(6~8) 

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-11 08:15:00
6楼

自己设计用ACS510做恒压供水,一拖一的,AI1为压力设定值(4-20mA对应0-50Hz),AI2为压力反馈值(4-20mA对应0-50Hz),AO1为输出频率。选择的是PID宏,因为以前没有用过ABB的变频,有些疑问和参数设置问题请教大家。先谢过大虾们了!



根据楼主的描述  分析如下:

AI1接压力控制信号 (4-20mA对应0-100%的压力范围

AI2接压力反馈信号 4-20mA对应0-100%的压力范围
AO1接外部仪表

DI6接的是PID 自动控制的启动信号

这样的话 需要注意  如下

1,由于 AI1 使用了 4-20mA 电流信号  所以请将 接线端子左上方的 J1 端子AI1 拨到如下图位置 也就是和AI2 一致
 

2,11和12端子请短接 否则无法启动
如果 以上确认 无误  那么可以继续

首先 先设定 99.02=6  也就是PID宏 (宏就是ABB提前预设好的一组参数,当调用的时候会将这些参数写到对应的项中)

9905~9909 设置电机铭牌参数 ACS510 呵呵  省去了辨识的过程 因为没有矢量控制模式

 当然基本的各种额定值就不提了,
128=(PID设定值,这个是选择的单位和比例吗,应该怎么设)  
130=(PID反馈值,意思同上)

132=(PID偏差值,这个如果不用睡眠功能是不是可以不设定啊,如果选择模拟量1为压力给定值是不是不能用睡眠功能了?)

ABB变频器01~09参数为只读显示  无法设定  以上三个参数忽视


1002=DI6  这个就是PID的启动信号了  调用PID宏自动默认为6 你也可以把它定义到任何你想定义的点上
1003=正转   反转的话调变频出线端吧  看你运气了  

 1101=1   此参数仅提供显示的方式  没啥作用 可忽视 勿纠结
1102=0   由于只使用PID功能  如果只使用PID功能 请将此参数改为7 (PID宏将PID设置EXT2上)
1103=?(这个不知道该怎么设定)  只使用PID功能的话 不用纠结 不用设定

1104=0HZ

1105=50HZ

 1106=19   PID必须选此
1201=0  保险点 如果没用就关掉吧 恒速的优先级很高  往往不注意的话会造成无法调速

1301=25%(4/16*100%=25%,这样算对吗) 呵呵  4~20mA的话应该是 4/20*100%=20%

1302=100%(这个是100%还是125%呢?) 不用纠结 保持原位
1303=?(默认应该可以吧) 不用纠结 保持原位
1304=25%(同1301) 同1301

1305=100%(同1302)

============================================分割线,歇会==========================

 第15组参数应该怎么设定(只需要AO1输出实际频率)

需要0~20mA 还是 4~20mA 

1501=103(就是变频器的0103参数)

1502,1503,1504,1505 就是比例尺


1504 如果 为4~20ma信号 更改为20% 原理同13组参数


1601=0 保险点 先关掉 如果外部有启动允许在开启

21组参数,即起始转矩是否需要提升呢(我选的是5.5Kw变频带载5.5Kw循环水泵) 不用纠结 保持


 4001=1(P增益,这个需要有经验的大哥们明示,小弟万分感谢)

4002=0.5(积分时间,这个PI调节器小弟只知道:P来调节系统的稳定性,震荡不震荡,而I则是系统的响应速度吧回到稳态快慢,不知道说得对不对,牛人大哥们是否可以告诉小弟调这个的方法和步骤呢,告诉我在哪个范围内调试也行,感谢大哥们了)

4001和4002参数 哎,一个人一个调法  我们那时候工作太多  没法在现场等时间太长,师父就给了个
4001=1.5 4002=10 调完就走 一般不震荡 就是反应慢点  

 
4005=0  4003~4009一般直接无视

4006=MA?(PID实际值的单位)
4007=1(不知道适合不适合,请各位指教)
4008=?(需要指点)

4009=?(同上)


4010=1  这个没问题  有点上道了


 4011=4mA

 4012=20mA
应该是 4012和4013吧 

4014=1(ACT1为反馈值)
4016=2(取AI2为ACT1)
4018=2  保持原位
4019=100% 保持原位
睡眠功能在外部AI1为设定值得情况下能启用吗,睡眠偏差是怎样设定的?外部/修正PID(即42组参数)需要使用吗,热心的大哥们如果兴致好的话不妨教教小弟怎么用这个"外部/修正PID",歇过各位,请各位大虾不吝赐教。 

qhx7755

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年5月23日
发表于:2012-02-17 11:52:47
7楼
各位大侠,给个完整的参数不就行了,何必卖关子。

deyulong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2009年4月17日
发表于:2012-02-17 14:54:18
8楼

一看就知道你参数错了,非常的简单!打我电话15927652585

zht73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2012-02-28 22:19:46
9楼
"1504 如果 为4~20ma信号 更改为20% 原理同13组参数 " ——1504的单位是毫安,不是百分比,根据实际要求,设为0mA或者4mA。

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:15帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2012-08-04 20:08:16
10楼

回答的很精彩,这么多高手,领教

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2013-11-28 15:46:36
11楼

如果用三线压力表,应该怎样设定。

老板123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2014-02-11 18:23:58
12楼

01组参数你是无法设定的,9902=6,4010=1,1106=19,1101=1,1102=2,1601=5,1002=6,如要休眠,4022=7,其余参数要根据现场实际情况待机而定。

寻水的鱼ZDL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2018-12-26 11:14:29
13楼

学习了很多,不知道楼主还在不在,有些问题想请教你!

Gerry2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 143回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1102
  • 注册:2018年10月06日
发表于:2018-12-26 11:39:44
14楼

很好的工控分享资料公   Industry-care    

yaojun1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-01-29 21:17:17
15楼

下了,看看,学习了。。。

yhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 261回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:127
  • 注册:2019年5月09日
发表于:2019-05-09 14:03:52
16楼

很好的资料,已经下载收藏了,谢谢邝总!

望海庭

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2019-09-21 21:57:16
17楼

不错学习了,有明白了不少。感谢各位

青春少年3008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2013年2月01日
发表于:2020-07-11 11:50:55
18楼

这个供水好细致,学习一下