4000A的电流要配多大的电缆和空开
点击:
4773
| 回复:
2
阳光月光
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 421回
年度积分:0
历史总积分:1071
注册:2008年9月27日
发表于:2011-08-22 19:21:51
楼主
请问一下单相用电400A的电流要配多大的空开?电缆要多大的???谢谢 进线是380V的三相空开,请问一下要多大的空开???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阳光月光
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 421回
年度积分:0
历史总积分:1071
注册:2008年9月27日
发表于:2011-08-22 19:24:01
1楼
补充一下进线是三相380 到下面全部是220V的用电,
回复
引用
举报
明亮天空
关注
私信
[版主]
精华:1帖
求助:12帖
帖子:142帖 | 5338回
年度积分:0
历史总积分:19650
注册:2008年5月15日
发表于:2011-08-22 21:46:10
2楼
比400A电流大,用600A的空开.保守点用185平方,要放点余量就用240平方