4000A的电流要配多大的电缆和空开 点击:4744 | 回复:2



阳光月光

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2011-08-22 19:21:51
楼主
      请问一下单相用电400A的电流要配多大的空开?电缆要多大的???谢谢      进线是380V的三相空开,请问一下要多大的空开???



阳光月光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2011-08-22 19:24:01
1楼

补充一下进线是三相380     到下面全部是220V的用电,

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-08-22 21:46:10
2楼

比400A电流大,用600A的空开.保守点用185平方,要放点余量就用240平方


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师