微硬创新modbus转profibus网关在STEP7中的配制方法 www.profibus-dp.com
Step7 中的配置说明
(1) Modbus-RTU 侧接口的配置
在 Step7 硬件配置界面,添加了微硬模块 PBMDP-K20 之后,双击图标,在出现如图 1-1
的窗口,选择 Parameter Assignment。
MODBUS从站状态监测补充说明
PBMD485-K20网关从站状态检测功能说明
1. 在PBMD模块中配置“Choose从站状态监测”,如图:如果需要监测的从站数量小于8个,则选择“有从站状态监测(8位)”;如果需要监测的从站数量大于8个并小于16个,则选择“有从站状态监测(16位)”;以此类推,最大可监测32个从站状态。本例中选择“有从站状态监测(8位)”。
2. 在STEP7右侧模块目录中选择“MODBUS从站状态表(8位)”,添加至输入输出地址列表,如图。
注意:“MODBUS 从站状态表(8 位)”必须插在所有MODBUS 报文最后。