三菱PLC怪事情请教 点击:448 | 回复:15



dugang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-03 17:02:59
楼主
公司去年买一台制袋机,前几天突然出现不能储存工艺参数,断电后在上电后所有数据全部为零,全部重新设置后又可以正常开起来,关掉电源马上上电,又全部为零,PLC里面好像也没有看见什么电池之类的东西,



xgt888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2011-08-03 17:28:08
1楼

你再找一下吧肯定有的

 

 

 

xgt888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2011-08-03 17:29:10
2楼

什么牌子的PLC,有电池的

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-03 17:49:52
3楼

三菱1S系列的 

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-03 17:54:51
4楼

是不是碰到山寨的了,三菱的山寨的好像很多哦

chyjt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:537
  • 注册:2009年6月09日
发表于:2011-08-03 18:22:50
5楼
电池没电了             

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-08-03 19:01:23
6楼

可能这个设备停电的时间很长。通电的时间很短。造成超级电容充电不足。

如果设计者不了解这点,那么这将是一个严重的设计缺陷。1S没有电池的。

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-03 20:39:16
7楼

这个机器都快用一年了,基本上天天开,不存在停电时间长的问题,同时买2台,配置一样,另外一台没有问题的

weimaoyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2007年8月10日
发表于:2011-08-03 21:13:43
8楼
里面有一个大电容5V1F拉的是否坏了

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-08-03 21:32:09
9楼
只能按照楼上的怀疑去做了。

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2011-08-04 09:12:01
10楼
看下程序,有没有哪里将它复位了

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-04 12:00:07
11楼

厂家答应换一台PLC,因为还在保修期内,不能拆的,要不然拆开看看,我也觉得可能是超级电容坏了,我只是现在怀疑厂家是不是给我们用的是山寨的三菱,不是原装的,如果厂家不搞,我也打算把它换了,用国产的或者台湾的

mutongrensheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2011年6月07日
发表于:2011-08-04 12:05:45
12楼

那开机的时候错误指示灯是否亮?也许是哪里短路了

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-04 14:22:21
13楼

可以正常开的,只是工艺参数要全部重新输入一次,

 

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-14 19:12:32
14楼

问题在一个礼拜之后又自己正常了,怪事哦,是不是厂家在程序里面搞鬼了

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-20 15:06:29
15楼
这几天又是时好时不好,还没有规律了,厂家也不来换,TNN的

热门招聘