可以这样进行检测校验:
压力变送器在规定压力范围内(如0~1.0MPa)的输出信号多为4~20ma,而EM235CN模块在输入20ma时对应的转换的数字量为32000,如输入1ma对应的数字量为1600,输入4ma对应的数字量为6400,即数字量与电流值成正比:AIWx=1600*I。
1、你可将第一块第一路的变送器线摘除,换上能输出4~20ma的装置(可自制),调节电流输出为4ma,接通PLC且工作在监视状态,观察AIW0变量,如AIW0=6400(左右),触摸屏的显示值应为P=0MPa,再改变I=8ma时,AIW0应=12800,P=0.4MPa 。如果是这样测试结果,说明PLC与EM235CN模块是没有问题,毛病出在压力传感器或变送器上。
2、在此过程中,如AIW0值是对的而显示值不对,说明EM235CN模块的输出是正常的,PLC的转换公式可能不对,正确的转换公式应为:显示的压力值=压力量程最大值(如 1.0MPa) * (AIW0-6400)/ 25600。