变频器故障求解? 点击:808 | 回复:16



akyu0406

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2011-07-30 13:22:01
楼主
最近小弟遇到一个问题,就是我用3KW变频器带2.2KW电机,一启动变频器就瞬间跳闸,变频器报OIAC,就是输出瞬间过流,我用的变频器是艾默生SK系列,然后我把电机线拆掉,变频器能启动上升到50HZ,量了下变频器输出电压,也都平衡的,我就怀疑电机可能有问题,用摇表量了下没有短路,对地也没有,绝缘也好的,于是我就把电机直接接到开关下,合上空开,电机能正常启动,我又把电机接到变频器下端,一启动变频器还是跳OIAC,请问各位老师这是什么情况?急!!!



九色鹿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 2794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12695
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-07-30 18:42:54
1楼

也许电流检测部分有问题吧,可以再检查一下电流限定值,电流比例的参数设置。

mayits

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1232
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2011-08-01 08:31:19
2楼
应该是电流检测有问题。变频器维修13830812651

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-08-01 08:34:23
3楼
检查一下电流互感器是否有松动?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-01 09:04:49
4楼

“一启动变频器还是跳OIAC”

1、观察启动电流是否正常?

2、如果电流正常,误报,可检查电流检测部分电路;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-01 09:06:26
5楼
3、如果启动电流确实大,可以降低启动频率,降低启动电流!

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-08-18 11:03:49
6楼
已启动就报,那如何看电流啊?呵呵

xinzao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2011-09-12 11:42:24
7楼

一般变频器里面都有故障记录,你可以查一下,故障时,电流值是多少,怀疑你的参数是不是设置正确,然后再查一下,变频器的电流互感器是不是有问题,可以量一下阻值,对比一下,曲阜嘉信变频器,性价比高,质量稳定,服务及时,如有需要可以联系,王经理,电话:13953186939

枫水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2011-09-29 17:12:10
8楼
参数设置不对啊,出厂默认值。你再看看参数。

pzj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年5月28日
发表于:2011-10-20 22:03:09
9楼

参数设置不当

 

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-10-20 22:36:55
10楼
检查电机铭牌接线方式以及变频器参数设置就OK.哈哈。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-10-20 23:10:52
11楼

先看看电机参数中的热过载保护电流,有没得问题,再说。。。。。。

xinzao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2011-11-08 19:28:38
12楼
一般变频器里面都有故障记录,你可以查一下,故障时,电流值是多少,怀疑你的参数是不是设置正确,然后再查一下,变频器的电流互感器是不是有问题,可以量一下阻值,对比一下,曲阜嘉信变频器,性价比高,质量稳定,服务及时,如有需要可以联系,王经理,电话:13953186939

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2011-11-25 19:07:33
13楼

霍尔。。。。。传感器。。。。。。。。。问题!!!

igdt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年9月25日
发表于:2011-12-04 20:20:44
14楼
你量输出的电流平衡吗???

白白菜

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2011-12-23 13:48:21
15楼

不知道楼主的好没有。

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-12-23 14:43:37
16楼
引用 pzj 的回复内容:参数设置不当 