YTZ-150 电位式发送器可以作为变频器反馈信号吗? 点击:354 | 回复:2



yfq122375587

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2011-07-24 22:38:22
楼主
YTZ-150电位式发送器可以作为变频器反馈信号吗?有哪位兄弟有用过。QQ:1499540165,谢谢了



楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2011-07-25 09:24:40
1楼

这个型号是电阻式远传压力表,可以做反馈,三线制,由变频提供5VDC或10VDC

端子3接10VDC,1接0V(ACOM),2接AI1

变频使用内置PID功能,给定信号选为键盘给定

yfq122375587

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2011-07-25 21:20:03
2楼
好的,谢谢!十分感谢兄弟