西门子整流单元故障 点击:786 | 回复:5



酒池肉恋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2011-07-18 13:47:37
楼主

现有一台西门子整流单元报警F009,故障是电压故障,

请教各位大师,是什么元件出现故障了,我要怎么搞,才能搞定他啊,

(380V进650v出的,800A)大整流单元哦




dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-07-18 23:10:24
1楼
检查整流桥 熔断器 及相关元件;

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-07-18 23:12:37
2楼
先确定进线电源是否正常

gzjiekong01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2011-07-20 15:16:04
3楼

维修热线~13760637458

xiafengyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2011年5月04日
发表于:2011-07-23 11:34:53
4楼

广州黄埔电路板维修

13533101286

酒池肉恋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2011-07-28 18:57:19
5楼

哎,厂家来修好了,是个主板坏了