永宏fbs plc与三肯变频器modbus rtu485通讯 点击:922 | 回复:2



dn518vip

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年10月08日
发表于:2011-06-26 16:36:03
楼主
请求高手赐教! 千恩万谢!我想用永宏的plc与三肯(SAMCO-e系列)变频器 用modbus rtu 485通讯, 启动 停止 写入频率 该怎么编写呢? 求求高手的赐教!因为我是新手,所以积分不够,求求高手帮忙



gz_facon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2009年7月20日
发表于:2011-06-27 10:56:06
1楼

三肯变频器不支持modbus吧,可以用自由口协议,参照手册12章。

优势代理FATEK-永宏PLC、海泰克、威纶、显控、HAKKO人机界面、韩荣 等工业自动化相关产品 www.facon.com.cn 13533026543

这个冬天不寒冷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2004年3月29日
发表于:2011-07-07 23:42:07
2楼
我这边刚好有一个读三肯变频器的电压电流的程序,希望能对你有帮助,不过我不知道怎么把程序链接上去,谁知道告诉我一下啊,我再上传上去,或者留一下你的邮箱,或者可以加我Q1025926458我直接发给你也可以!