季全共
第五纪冰川
这个方案最好。
如果你那样就还得在工频旁路与变频器之间加机械连锁,麻烦。
刘志斌
……如果你那样就还得在工频旁路与变频器之间加机械连锁,麻烦。
1、QF1、QF2、QF3之间要互锁;
2、我觉得有变频器和直接启动就够了,软启动多余!
引用季全共 的回复内容:
……
2、发变频器自由停车指令,收到变频器停止反馈信号延时0.5秒断开KM1变频接触器。
1、发变频器自由停车指令,收到变频器停止反馈信号不用延时0.5秒,应立即断开KM1变频接触器。
2、收到KM1断开反馈信号不用延时0.5秒,立即接通KM2
3、收到KM2接通反馈信号0.5秒后,接通KM3电机工频运行。
4、变频器自由停车后,0.5秒后接通工频电源,时间足够了;
5、还可以小,但不要再延长,延时长切换电流会增大;
1、交流电的周期是0.02秒,如果5个周期即0.1秒,交流零点有10个,电流完成断开没有问题;
2、所以0.5秒的延时足够,如果0.5秒不准确,大约实际延时也在0.3秒到0.7秒之间,是安全的;
设备安装完毕,今天厂家开始调试软启动及旁路,稍后再调试变频器单独运行,最后试验变频-工频转换
因250kw电机正在生产运行,目前试验都是带一7.5kw电机。