从一个变频设计者的角度来说两句。变频器和电机是否相配,要看电流和电压!
举个例子:假如0.75KW变频器的最大输出电流(150%)为10A,直流母线电压567V。如果你的0.75KW电机的额定工作电流是12A,额定工作电压是110V。
在这种情况下,虽然功率一样,变频器和电机是不相匹配的。
从使用者角度来说,我们选变频器我们是看功率的。因为我们在选变频器时,首先确定的是变频器的电压,220V? 380V?
440? 690? 等等,在确定了电压后,我们就看电机功率了,如果电机是0.75KW,那么如果工况没有特殊要求那我就选0.75KW的变频器
我们两个人的观点不一样,是因为我们站的角度不一样,哈哈!
合适!
一、对变频来说,它就是干这个工作的。在变频器设计时它本身就有余量,如要再放大那就是变频器设计余量不够。
二、对电机来说,虽说它比变频器的过载能力要强。但有1:1的变频器保护对电机是利大于弊的。
内容的回复:引用luedong 的回复内容:
……有下面几款750W的电机可选, 电机允许2倍过载:……电机2)根本就满足不了, 其额定扭矩只有3.58Nm。 拖动负载时长期处于过载状况下, 会过热报警!
1、这就是你的发言,前后矛盾;
2、前边说“电机允许2倍过载”,后边说“拖动负载时长期处于过载状况下, 会过热报警!”
索性一次说完吧!
2倍过载是什么概念你知道吗?刘老师?
电机过载运行的时间是跟电机流过的电流有关系的。
电机设计的时候会给出一个电机过载的数据, 例如两倍过载时电机可以稳定运行60分钟, 3倍过载可以运行5分钟。
如果你让电机长时间处在过载情况下运行而不加过载保护, 电流大, 线圈发热就慢慢积累, 当积累的热量散发不出去, 温度慢慢升高, 线圈的温度达到或者超过所选择的漆包线的温度(AEBFH级绝缘)时 , 电机绝缘就会被破坏, 造成绝缘下降, 电机线圈匝间短路, 导致电机烧毁!
允许过载是有时间限制的!
这些都是电机里面的基本东西, 你刘老师不懂?
你的第二条到底想表达什么?
你只要分析一下下面的问题就行了:
需要拖动4Nm恒转矩负载,负载需要的最大运行速度1200rpm,则负载功率为502.65W, 考虑裕量后为750W。
有下面几款750W的电机可选, 电机允许2倍过载:
1)额定速度1500rpm.,额定扭矩 4.77Nm
2)额定速度2000rpm.,额定扭矩 3.58Nm
3) 额定速度3000rpm.,额定扭矩 2.39Nm
4) 额定速度6000rpm,额定扭矩 1.19Nm
请问刘老师, 这四款电机都满足吗?
你已经把电机功率选定为0.75KW,再叫别人选转矩。这不就是先选功率再选转矩吗?你的话真是自相矛盾。
还有这电机没有一个合适的,电机转速和负载转速不匹配,不符合生产要求,别说加减速箱