请教各位S7-200能否扩展通讯端口,现在要用到4个通讯。



老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2011-06-15 14:12:01
1楼

开展出和CPU所带的一样的功能的通讯端口似乎不能.

使用EM277, CP243I之类.

使用西门子触摸屏,使用多主站功能,有可能减少通讯端口的数目.

张雨桐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 105回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:672
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2011-06-15 23:05:59
2楼
可以加通信模块,PROFIBUS-DP,以太网

上海工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2011-06-18 13:43:53
3楼
具体用到那些通讯啊?

beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2011-06-27 10:31:45
4楼

具体怎么用,描述一下

BCNet-S7PPI模块可以扩展,

详细信息可以:

 

wanghaibo118@126.com

www.beichen-autoamtion.com

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2011-06-27 11:16:32
5楼

200的技术该进步了

 

beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2011-06-27 12:28:27
6楼
欢迎通过Internet在线测试:

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-06-27 15:24:32
7楼
不知道为啥要这么多通信口?不能统一规范通信协议吗?

beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2011-06-27 16:06:04
8楼

谁来统一;

谁让你统一。