PLC继电器输出每20秒动作一次,这样会影响模块的寿命吗? 点击:2706 | 回复:5



afei-s7

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:91帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2003年10月02日
发表于:2011-06-04 10:28:24
楼主
我有几个电磁阀控制,控制周期是每20秒动作一次,电磁阀为24V/1.5W,选PLC继电器输出模块直接驱动可以吗?设备要24小时不间断工作,请高手支招.



毛岳

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:632
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2011-06-04 10:39:57
1楼

选继电器输出模块是可以的,关键响应时间!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-06-04 10:49:35
2楼

20秒、1.5W、24小时连续,可以用,但肯定会影响使用寿命,即使你在PLC的外部加继电器也一样,同样也存在降低使用寿命问题。

pmcuser

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2011-06-04 12:15:53
3楼
什么叫直接驱动?PLC输出直接上电磁阀线圈?这样可不好啊,最好还是通过外接继电器输出安全,不要省那几个钱

falql223

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2011-06-04 13:12:23
4楼
要接2次控制回路,继电器控制

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2011-06-04 14:07:28
5楼

如果电磁阀和PLC之间的连线不容易受到破坏,那么可以直接用输出点带动

如果电磁阀在设备现场,与PLC连线较远,那么尽量用继电器带动

无论怎么带动,尤其是直接带动的情况下,必须加保险,以防止电磁阀线路短路烧坏PLC触点。

 

 

 