变频器在哪些情况下需要降容使用? 点击:722 | 回复:3



九色鹿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 2794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12695
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-06-01 07:09:33
楼主

变频器在哪些情况下需要降容使用?应降容多少的数据是怎么确定的?




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-06-01 07:15:34
1楼

1、海拔超过1000米或者更高

2、环境温度过高,如超过40°C

3、周围空气湿度过大

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-06-01 07:20:05
2楼

海拔高度超过1000米,一般限于1000-2000之间

环境温度高必须降容使用

上海津信变频器

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:644
  • 注册:2011年2月21日
发表于:2011-06-01 12:51:22
3楼
海拔高度超过1000米必须的。欢迎登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com www.4008886560.com ,获得更多的信息和支持。
欢迎随时拨打7/24变频器维修服务热线400-888-6560,获得更多的帮助。