变频器对RS485通讯的干扰问题! 点击:10867 | 回复:7



zhaoyonglai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年8月18日
发表于:2011-05-29 16:50:17
楼主
我用上位机的组态王软件跟10块导电的SRS13做485通讯,因为我用了5台变频器,并且PC跟仪表的通讯电缆经过变频器柜,导致通讯受到干扰,用的是普通的不带屏蔽层的双绞线,本来我以为是变频器产生的谐波对通讯干扰,于是在控制柜的总电源上加装滤波器,但是毫无效果,后来想想是不是变频器产生的电磁干扰,于是换了屏蔽线,不是双绞的(我所在的小地方没有标准的屏蔽双绞线卖),也还是不行。

想请问一下大大,这个变频器对RS485通讯产生的干扰到底是谐波干扰,还是其他干扰,我到底该如何去解决呢?急等



九色鹿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 2794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12695
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-05-29 18:39:46
1楼

屏蔽线的接地接好了吧?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-05-29 21:39:07
2楼

※     变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
        最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

         注意:接地电阻应≯4Ω!

         欢迎交流:hdsr178@yahoo.cn

 

       

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-06-01 08:23:56
3楼
很想知道楼主的问题有没有解决?分享一下。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-06-01 08:46:55
4楼

主要是谐波干扰。

 

1、建议在变频器输入前增加输入电抗器和滤波器;

2、通信电缆改为双脚屏蔽线,并与变频器线路分开,如果不能,最起码得增加穿管;

3、变频器接地可靠,最好与其他接地分开

 

xp19880306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月25日
发表于:2012-02-17 22:04:21
5楼

我也遇到类似的问题,有没有更好的解决方法?

zhaiyaolily

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-02-17 22:29:25
6楼

更好的方法就是接地,接好

wangsanhuzi

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 226回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:1643
  • 注册:2012年9月12日
发表于:2019-05-25 10:06:06
7楼

我经过两天的努力解决了  电脑主板更改为两个com口的。