西门子变频器的常见故障分析和处理

变频器维修培训---广州科沃工控
咨询:13672481122 梁工

(1) 上电后面板显示【F231】或【F002】(MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,
也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。
(2) 上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯【绿灯不亮,黄灯快闪】,这种现象说明整流和开关电源工作
基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二
极管,很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲
击造成的。
(3) 有时显示【F0022,F0001,A0501】不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问
题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。
(4) 上电后显示【-----】(MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。
广州科沃—工控维修的120
www.gzkowo.com
故障现象是上电显示【-----】。经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问
题造成的,因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范,强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽
线,致使主控板的I/O口被烧毁。后来,我申请了维修服务,SFAE的工程师去现场维修,更换了一块主控板问题解
决了。
(5) 上电后显示正常,一运行即显示过流。【F0001】(MM4)【F002】(MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模
块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成
IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉
动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。
还有一些特殊故障(不常见但有一些普遍意义,可以举一反三,希望达到抛砖引玉的效果),例如:
(6) 有一台变频器(MM3-30KW),在使用的过程中经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的,机器拿到我这儿来
以后,开始我也没有发现问题所在。经过较长时间的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电,乱跳。
查故障原因,结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电
电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。
(7) 还有一台变频器(MM4-22KW),上电显示正常,一给运行信号就出现【P----】或【-----】,经过仔细观察,发现风
扇的转速有些不正常,把风扇拔掉又会显示【F0030】,在维修的过程中有时报警较乱,还出现过【F0021\F0001
\A0501】等。在我先给了运行信号然后再把风扇接上去就不出现【P----】,但是,接上一个风扇时,风扇的转速是正
常的,输出三相也正常,第二个风扇再接上时风扇的转速明显不正常。于是我分析问题在电源板上。结果是开关电
源出来的一路供电滤波电容漏电造成的,换上一个同样的电容问题就解决了。