恒压供水时,变频切换至工频时报故障 点击:308 | 回复:4



黑色风暴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2010年6月22日
发表于:2011-05-10 09:40:47
楼主
变频器用作恒压供水时,变频器运行50HZ,几秒后就报故障,有时报过载,有时报过流,水压还没达到,因为是一拖二的,我想可能是要切换至工频时就报故障,变频器恒压供水是用恒压供水控制器,请问怎么解决?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!



崇拜成吉思汗

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2011-05-10 10:18:14
1楼

你用的什么牌子的  英威腾的供水CHV160的 要放大一个功率等级,   变频器本身有没问题呢?加速时间是多长呢? 有需要的话 加QQ56527879

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-05-10 11:55:04
2楼

都还没切换就报故障了,那和切换有啥关系!

chenfuyou20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:473
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2011-05-10 12:40:02
3楼

要么是功率不够,要么是加速时间过短

wlong880701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2011年3月30日
发表于:2011-05-10 15:54:06
4楼

变频器有问题吗?变频器的功率和水泵的功率相匹配吗?