s7 200 通讯编写的问题,求高手帮忙 点击:329 | 回复:8



jltsno08

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2011-04-13 16:28:43
楼主
我们公司要为PLC上这个自动化仪表, PMC-53X三相数字式多功能测控电表。
可是这个东东和PLC通讯是在MODBUS协议下进行的,这家公司用的不是标准的MODBUS协议,他们自己发来了1份PDF版的通讯规约。我们公司的老师傅说要自己写通讯协议,通讯协议怎么写啊。



miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2011-04-13 19:15:49
1楼

这个只能用自由口通讯来做了,到网上先搜搜相关资料吧!要不你给我发一下那个PDF 版 的通讯规约,jjzd.263@126.com我看看!

 

 

jltsno08

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2011-04-14 12:35:15
2楼
通讯规约我发送过去了,麻烦你了。

TAM

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2011-04-14 15:06:52
3楼

应该差不多吧 都是MODBUS 不是RTU 就是ASC吧

神马都是浮云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 633回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5249
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2011-04-17 16:27:10
4楼

不行的话用自由口通讯咯

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2011-04-18 16:11:02
5楼

国内生产的三相数字式多功能测控电表,都号称支持MODBUS,但很多不标准。对于这种表,使用S7-200的库是不行的,只得使用自由口通讯。

 

楼主可以向厂家索要用于“串口调试工具”的命令行,再根据命令行来写自由口通讯程序,这样既方便又不会出错。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-04-18 17:24:25
6楼
别急着否定,先使用Modbus调试助手试试,然后再使用200的库单个读试试,如果确实不行,再想办法

zhenxi99999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2011-05-03 11:29:05
7楼
看看 受益了·呵呵

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-05-03 11:43:24
8楼
原来使用上海二工的仪表是没有问题的