仪表用双绞屏蔽线接法 点击:2326 | 回复:11



交流PLC

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2011-04-11 22:44:32
楼主
PLC AI通道烧毁跟屏蔽线是否接地或者不接地是否有关系。

工程仪表用的双绞屏蔽线,到底是那端接地比较好?柜子那头还是现场设备?如果所有屏蔽线到连接在一起但是没有接地,有没有烧模块AI通道的可能?或者屏蔽线都不用结果是不是只是会对信号产生干扰,有没有其他情况可以烧模块的?因为我现在碰到的问题是OMRON CP1H 内置的AI通道烧了,但是接线都没有错,也没有接地的地方?就是不知道为啥通道烧了



lkl504

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2011-12-17 11:49:36
1楼
双绞线其中一端接地就可以!

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2011-12-17 13:10:53
2楼

 

两线制仪表,,,把电源整扎实,,接不接屏蔽穿不穿裤衩,信号都梆梆滴钢挺

 

电源不燎扎,就算穿条金裤衩,还会是软鞭一条鸟

 

 

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2011-12-17 15:03:59
3楼
引用 怪话二王 的回复内容: 两线制仪表,,,把电源整扎实,,接不接屏蔽穿不穿裤衩,信号都梆梆滴钢挺 电源不燎扎,就算穿条金裤衩,还会是软鞭一条鸟  



二王要说普通话,偶们看的更明白。

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2011-12-17 15:05:19
4楼
如果用的屏蔽线,我建议在仪表柜内接地。

onlyma

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3072
  • 注册:2009年8月12日
发表于:2011-12-17 20:46:25
5楼
仪表出来的信号加隔离器再进PLC模拟口,抗干扰能力会好很多,也不会轻易烧模块。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-12-27 09:54:34
6楼

屏蔽线缆屏蔽层没有接地,那么电磁干扰在屏蔽线上感应的电荷不能够释放,其就会产生电势,这个电势就会干扰信号线中的信号,有可能造成信号线内的电压升高烧毁卡件。

如果屏蔽层接地电阻不符合要求,那么虽然电荷能够释放到接地极里,但是由于有电阻的存在造成电网中有电势的存在,同样引起干扰。

所以做好屏蔽我接地是抗干扰最好的方法。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-12-27 10:05:54
7楼
引用浅醉闲眠 的回复内容:如果用的屏蔽线,我建议在仪表柜内接地。


同意!电缆屏蔽层一端接地。

wty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 503回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2011-12-27 11:22:56
8楼
屏蔽层一端接地, 最好不走端子,在模块附近

茫茫然

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-01-04 22:34:47
9楼
引用jiaoanpeng 的回复内容:

完全同意  最好是 穿管

CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-01-14 16:11:47
10楼
将屏蔽线不要两端都接地,在控制柜内接地就行,最好不要接在电气地上。

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-01-16 15:12:00
11楼
模拟信号的电缆应该使用屏蔽电缆,也应该接地,而且要单端接地,接地电阻要小于4Ω,模块烧损有可能是线缆被干扰造成,因为模拟量通道的耐压和耐流都比较小,但由于电缆未使用屏蔽或屏蔽未接地被干扰而烧损的是比较少见的,屏蔽和接地主要是防止模拟信号被干扰,这个干扰一般不会太大。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师