NA200系列PLC带有两个串口,一个是RS232C,一个是RS485;两个串口都可以用来实现与触摸屏的通讯。同时NA200PLC采用MODBUS RTU协议和自由协议,只要支持此MODBUS RTU协议的人机界面,文本显示器都可以和NA200PLC通讯。

下面以维纶触摸屏和NA201-2401通讯加以说明:

MT506MV                                                                                                          NA201-2401
HMI------------------------------PLC NA200
端口:PLC RS-232                                                                                           端口:RS232C
9PD-SUB female                                                                                               9PD-SUB female
电缆与端口连接方式
2 TX-------------------------------2 RX
3 RX------------------     -----------3 TX
5 GND----------------- ------------5 GND