s7 PLC比较指令断开后还有输出,见附图 点击:236 | 回复:3



rayner

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年2月06日
发表于:2011-03-23 11:25:14
楼主

比较器前端已经断开了,为什么Q10.2还有动作,如图

 

晕,不能上图,图在博客链接中

http://blog.gongkong.com/blog_detail.Asp?Id=1736506

 




lujun_0520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:492
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2011-03-23 12:11:52
1楼

这样的程序本来就会有输出的

 

rayner

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年2月06日
发表于:2011-03-23 12:46:47
2楼

谢谢,又看了看,估计是子程序未调用时保持了状态从而导致输出没复位

星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2011-03-28 21:24:23
3楼
不错,进来学习了。感谢讲解。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师