安川G7变频器,上电显示FP是何原因?请教高手指点



大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2011-03-18 21:41:24
1楼
PF吧    主电路故障             

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2011-03-18 21:43:42
2楼

GF  接地

PUF  主保险丝断