安川变频器请教 点击:236 | 回复:3



飘在半途中

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 65回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:775
  • 注册:2010年9月09日
发表于:2011-03-18 21:31:52
楼主
安川G7变频器,上电显示FP是何原因?请教高手指点



大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2011-03-18 21:41:24
1楼
PF吧    主电路故障             

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2011-03-18 21:43:42
2楼

GF  接地

PUF  主保险丝断

PF    主电路电压故障

WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2011-03-19 06:39:11
3楼
我们是专业维修安川变频器的,有需要可以与我们联系!我的号码13951131645王工

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师