三菱F700系列变频器通讯求和检验始终不对 求助 点击:287 | 回复:1



sunnyloves

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2011-03-16 15:59:21
楼主

RT 三菱F700系列变频器通讯使用三菱自有协议

这么简单的求和却始终做不对 发过去变频器总是返回求和校验错误 崩溃啊
比如我发05 30 30 37 42 30 A1 A2
应该是30+30+37+42+30=H109(16进制)然后A1=30 A2=39 可发过去就是错误
有没大侠做过的 指导下




sunnyloves

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2011-03-17 15:14:59
1楼
已经解决了 P123=0时 发送报文里不用加等待时间 同时最后根据P124添加回车或者换行