我厂一台15t的桥式起重机,采用普通的继电接触控制系统,今天一月份出现主钩断路器第一次跳闸,那时是偶尔出现一次,现在经常跳闸,有时一天候要出四五次,后换了正反转的两个接触器,及接触器上的辅助触头,还是有跳闸的现象,操作工反映一般是开主钩下降就会跳,下降一档二档都是反接制动,三档是全速下降,请问各位有没有遇到类是的情况,是什么原因呢?


楼主最近还看过



明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-02-28 15:37:02
1楼

下降一档二档有反接制动的吗?一般起重机下降二档才是制动,用于重载下降,采用的是单相制动.操作工在操作重物下降时候没有把手柄一下子开到全速下降,而是在二档上面下降,如果吊着的重物并不重,那么单相制动就成了缺相运行,当然要跳闸.

这个操作工没有经过陪训,不合格,马上叫他下岗.

parkey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2011-02-28 19:33:00
2楼

你好,是这样的,我们的这台起重机没有采用单相制动,一档二档就是倒拉反向制动,一档是重载反接制动下降,二档是轻载反接制动下降,三档就是全速下降,打一档二档,上升接触器动作,打三档下降接触器才动作。

parkey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2011-03-01 11:59:09
3楼

我分析了下,会不会是这种情况:操作工吊重物开下降三档,迅速回零位,有时候回零的时候没回到位,回到了下降一档上,这时候相当于打反车(因为下降一档是上升接触器吸合),引起瞬间电流过大,我们这个电机是45kw的,断路器425A。

 

haotao20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2011-03-18 20:21:25
4楼

如果是45kW电机,电流在120A左右,你们用的断路器居然是425A??很显然配置明显太大,起不到保护作用。

断路器跳闸首先应测量电机电流,是否电流太大,如果电流太大,断路器跳闸属正常现象。只要查明造成电流大的原因即可,如果你们是下降两档反接,应该是采用的QR2S控制屏原理,查看换向接触器和切电阻吸合的顺序是否正常正确。检查线路,排除线路故障。一般电阻切除不正确,在反接的时候电阻没有相应的串在回路中,很容易跳闸。

我们以前遇到过这样的问题,一次是主令控制器闭合程序乱了,导致控制屏内接触器吸合顺序不对。另外一次是电阻器里面有一根焊条,导致电阻有一段是短接的。

其次断路器跳闸后,电机温升如何,如果电动机温度不高,电流也不是很大,就要怀疑断路器的问题了。

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2011-03-18 21:45:00
5楼

下降一二挡是上升接触器通,下降三挡才是下降接触器通,可以这样,先将动力线去掉,只看控制回路的接触器闭合是否正常?正反接触器切换时引起电流瞬间增大