MT6070iH和欧姆龙CP1H进行通讯问题求救 点击:2037 | 回复:4



liangjianky

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2002年7月15日
发表于:2011-02-19 15:56:41
楼主

MT6070iH和欧姆龙CP1H进行通讯,触摸屏软件为新下载的V4.34版本,选用OMRON CJ/CS/CP类型,RS232通讯,0站号,串口设置(COM1,E,7,2)RS232通讯;PLC选用CP1W-CIF01的RS232模块,6个拨码设置开关全部拨到OFF,第一个串口,串口1设置为标准(9600,1,7,2,E),Host Link模式;触摸屏和PLC间连接线为2-2,3-3,5-9(PLC的9芯公插头4-5短接)
通电后,PLC的通讯模块CP1W-CIF01指示灯(COMM)闪烁,但触摸屏跳出 “PLC no response ‘Close’”
但通过设置到触摸屏上的按钮开关可以控制PLC的输出,而且输出位置能对应;但不能读PLC的寄存器数据,触摸屏中设置的PLC指示灯和寄存器显示为空白,请问这是什么位问题,该怎样解决?

PLC设置运行和监控状态都一样的故障




西岭雪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-02-19 16:04:23
1楼

0站号?0站号一般是用于广播用的。

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2011-02-19 17:39:51
2楼

用默认的参数

连线正确 没什么特殊的

 

CQD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 750回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2011-02-23 13:16:30
3楼

应该还是你参数设置的问题,你选择默认的参数就可以了,接线正确。

技术交流 QQ:1255470370 TEL:13761012595

liangjianky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2002年7月15日
发表于:2011-02-28 00:21:08
4楼
谢谢各位的答复!问题已经解决了,可能是触摸屏内部软件问题,我重新建了个文件就行了